Hmm, jeg ved ikke hvor du har din erfaring med TVM-H fra, men jeg kender ikke til nogen der har "sat sig"

På den anden side skal jeg ikke påstå at det ikke kan ske

Ser man rent økonomisk på det, så kan man købe tre TVM-H'er for prisen på én AMV, så der burde vær plads til at skifte den hvis den skulle gå i udu

Dertil kommer at du skal investere i noget styring til AMV'en, som igen koste "nogle TVM-H'er"

For at styre AMV'en skal du finde en 3-punkts temperaturregulator, som typisk vil koste 2-3000 kr, så jeg regner ikke med at det er interessant

Man kan selvfølgelig flikke noget sammen af en lille PLC, men da du som minimum skal have 1 analog indgang og 2 digitale udgange, bliver det sikkert ikke billigere.
Hilsen
Michael
Ja tvm-h ventilen er prismæssigt mere overkommelig. Synes bare de har en tendens til at sætte sig over tid.
Er nok også blevet lidt lun på noget motor værk til at styre VMV'en, bare for at være anderledes. 
Hvad vil være godt til at styre AMV motoren? Ved godt man kan købe danfoss ecl, eller hvad det nu hedder, men der må findes noget simplere?