Hej igen, så har vi forsøgt efter MHES anvisning, vi har vej pillerne til 1536 g. og gjort som følgende:
Sat fyret på 10% høj og lav i menuen drift effekt.
lod fyret tænde op, og køre lidt sådan til driften var på 10% vi rettede så i korrektioner blæser lav til 120% så fik vi en flamme i tilpas str. udfra de billeder der er vist i den vejledning vi har fra Nordjysk-bioenergi. af flammen skal se ud ved lav last...
Sat fyret til 50% høj og lav i menuen drift effekt
Lod fyret komme op på 50% i drift, gik ind i korrektioner og sjussede os frem til at flammen skulle være en mellemting mellem det viste billede af den 10% tilpasflamme og 100% tilpas flamme. blæser midt sat til 115%
Sat fyret til 100% samme procedure blæser høj 125%
vi gav så fyret frit spil herfra. 10% i lav og 100% i høj i drifts effekt.
Mætninger
lav 7,06
høj 21,5
kørsel 3
Skorstenstræk 0
men vi har ikke nogen træk stabilisator.
Så kommer hele problemet, den kaster alt for mange piller ind, vi prøvede at veje over 3 gange og samme result 56 g piller pr. minut, fyret kan slet ikke følge med til at forbrænde det. De mætnings tal vi kan se er det ikke hvor meget den fylder på pr. min?
så nu er vi på den igen, kedlens grader er steget til 64 grader ( jubii 2 grader), røgen er på 125 grader drift 100%
Det ser lidt sort ud håber i fortsat kan hjælpe

mvh Claus