DAMM stop min fejl, du behøver kun 1 2 vejs ventil (Det var kun mig der var nød til at købe en, da jeg køre 3 vejs som standart, det kan du se i mit setup)
Jeg ved ikke helt hvad du vil med dit setup, men jeg vil anbefale du bruger de ting du har i forvejen.
Den nederste spiral til sol, øverste til pille fyret og kølekræs. Der har du kun behov for at have en 2 vejs ventil, der åbnet når der skal laves varmt vand, og sun til at åbne den når du skal køle, så det er jo bare på dit fremløb du sætter din 2 vejs ventil, så behøver du ikke gøre mere end af Sette dine styringer op?
Som standart er der ingen strøm på 2 vejs ventilen og så står den til at være lukket.
Lad os antage du bruger L6 til din 2 vejs ventil på din stoker kontrol, så sætter du VVB til L6
Så skal du også bruge L6 på din SUN Kontrol, og der vælger du så i overskudsvarme udgang 6 og sætter den til O/C. (Du vil jo heller aldrig komme ud fra at begge styringer aktiver din 2 vejs ventil)
Husk at tage strømmen fra samme kilde for ikke at fasevende noget for så går det galt.
Til denne her har du ikke behov for at køre N/C for at holde den åben, da overskuds varmen åbner for din 2 vejs ventil så du skal af med varmen.
Det samme gælder pumpen her kan du også bruge Jannichs tegning.
Nu har du et sikkert system med køle kræs og det hele ingen ekstra pumper eller noget.
(Køre du veksler er det en anden sag, men stadig samme pumper)
Hilsen
Jimmy