Forfatter Emne: Højt pilleforbrug ?  (Læst 26460 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #45 Dato: Nov 11, 2014, 08:47 »
Nu mangler den en del isolering omkring rør. Osv. Og føleren sidder bare udenpå røret. Men er der noget jeg kan gøre for at få den op?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #46 Dato: Nov 11, 2014, 08:55 »
Nu mangler den en del isolering omkring rør. Osv. Og føleren sidder bare udenpå røret. Men er der noget jeg kan gøre for at få den op?

Hvad med lidt isolering, eller at justere føleren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #47 Dato: Nov 11, 2014, 12:19 »
Det er smart
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #48 Dato: Nov 11, 2014, 15:03 »
Lige et par spørgsmål :)
Har du fået isolering rundt om føleren for retur?
Hvordan ser kedlen ud indvendig nu?
Prøvede også at sætte pillerøret på brænder mere lige, med det resultat at Lux/lys røg op og ned som på dit. Det gør selvfølgelig ikke noget, da bare der registreres lys er det ok, og forbrændingen er det vigtigste.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #49 Dato: Nov 11, 2014, 16:00 »
Hvis fyret stadig er for lys på siderne, da prøv at sætte blæs ned med 1% i 10-50-100% til 18-24-33, da under justering blev taget ved tvivl den største tal.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #50 Dato: Nov 11, 2014, 21:52 »
Det har ikke noget med pilleforbruget at gøre, men dine PI tal ser ud som om de generelt er lidt lave, samt kunne justeres lidt. Efter nedlukning ca. 19:30 i dage fiser ydelsen op og ned og fyret er 1½ time om at komme op i temperatur og falde til ro igen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #51 Dato: Nov 12, 2014, 13:59 »
Det er grundet at der køres med komp. rens på kg, og "I" kun får godt 5 grader under ønsket kedeltemp at reagere på.
"P" har ingenting med opstarten at gøre, da under opstart bliver "P gain"  styret med en "P" på 10 ved 10 grader under, og "P" på 9 ved 9 grader under osv. indtil kedeltemp er opnået.
"I" kan muligvis forsøges at sættes til 0,14 istedet for 0,12. Dette vil få temperaturen hurtigere op, men det kan også ske at temp vil svinge for efter temp er opnået. Det er da et forsøg værd, da den ellers bare kan sættes tilbage igen :)
Bjørn: hvis du sætter den op, da giv lige et praj om det her ;)
Det har ikke noget med pilleforbruget at gøre, men dine PI tal ser ud som om de generelt er lidt lave, samt kunne justeres lidt. Efter nedlukning ca. 19:30 i dage fiser ydelsen op og ned og fyret er 1½ time om at komme op i temperatur og falde til ro igen.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #52 Dato: Nov 12, 2014, 16:32 »
Kan se du har de samme problemer som jeg havde med U-herden. Sikkert noget med de piller man bruger, at de har et lavt smeltepunkt, eller hvad man skal sige, og bliver til slagger (dine lidt værre end mine). Men problemet ved mig kom også tidligere ved at reducere luften lidt (ikke logisk).
Jeg skiftede som sagt til sommerrist (10 kw) som bare kører uden problemer, og fik ydelsen ned fra 32 til 27% i den lidt koldere tid.
Denne er jeg ikke sikker på kan fås til 16kw, ej heller standard herden (er der nogen der ved om de kan fås?).
Der er en brænder rist http://www.hedestoker.dk/3632_braenderrist_for_scotte_16_20_og_24_kw.html , som også kun får luft fra bunden, men ved ikke om den kan reducere luften ligeså meget.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #53 Dato: Nov 13, 2014, 19:13 »
Hvad sker der lige ??? Kl. 1913 falder kedeltemp. kraftig, og kl. 1915 falder returtemp., da det burde være modsat, og kun sker denne vej hvis det er problemer med tilførsel af piller ???
Kan se at shunten for reguleringen af retur ikke virker efter hensigten.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #54 Dato: Nov 13, 2014, 19:56 »
Hvad sker der lige ??? Kl. 1913 falder kedeltemp. kraftig, og kl. 1915 falder returtemp., da det burde være modsat, og kun sker denne vej hvis det er problemer med tilførsel af piller ???
Kan se at shunten for reguleringen af retur ikke virker efter hensigten.

Kunne være vvb der kalder på varme :-)

Bjørn har ikke VVB prio, og returtemp. burde falde først ??? :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html