Det er grundet at der køres med komp. rens på kg, og "I" kun får godt 5 grader under ønsket kedeltemp at reagere på.
"P" har ingenting med opstarten at gøre, da under opstart bliver "P gain" styret med en "P" på 10 ved 10 grader under, og "P" på 9 ved 9 grader under osv. indtil kedeltemp er opnået.
"I" kan muligvis forsøges at sættes til 0,14 istedet for 0,12. Dette vil få temperaturen hurtigere op, men det kan også ske at temp vil svinge for efter temp er opnået. Det er da et forsøg værd, da den ellers bare kan sættes tilbage igen

Bjørn: hvis du sætter den op, da giv lige et praj om det her

Det har ikke noget med pilleforbruget at gøre, men dine PI tal ser ud som om de generelt er lidt lave, samt kunne justeres lidt. Efter nedlukning ca. 19:30 i dage fiser ydelsen op og ned og fyret er 1½ time om at komme op i temperatur og falde til ro igen.