Hej,
Jeg har netop købt hus med NBE pillefyr og er derfor totalt nybegynder. Efter en del slåskampe var jeg ved at blive gode venner med det, indtil jeg igår kom ud til et sort display.
Jeg har prøvet at trykke på knappen på overkogssikringen uden resultat. Der er strøm til fyret, da cirkulationspumpen starter når jeg tænder kontakten.
Så jeg tænker det er sikringen i styringen? Men hvor sidder den så jeg kan prøve at skifte den?
Og hvorfor er den mon sprunget? Kan der være fejl i selve installationen?
Mange hilsner
Sara
Hvor slukker du for fyret ?
På knappen on/off på styringen, eller på stikkontakten ?
Hvis du slukker på stikkontakten, så bliver de piller der er på herden ikke brændt rigtigt af ved ned lukningen,
og derfor er det muligt at varmen fra bålet har udløst overkogsikringen idet kedlen blev for varm.
Brug altid knappen på styringen til at tænde og slukke fyret

Hvis sikringen til fyret er gået, finder du den inde på printet i styringen.
Hvis overkogsikringen er udløst skal du trykke den ind, tryk til