Forfatter Emne: Alarm varm brænder  (Læst 23477 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Alarm varm brænder
« Dato: Dec 14, 2020, 15:48 »
fyret må ikke startes før problem er løst
hvad gør man så , jeg er på arb konen siger der lugter af røg ...

« Senest Redigeret: Dec 14, 2020, 15:51 af kimfastrup »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2020, 16:25 »
fyret må ikke startes før problem er løst
hvad gør man så , jeg er på arb konen siger der lugter af røg ...

Brænderen skal tages af, og ses efter.
Kedlen skal ses efter.
Når alt er renset og efterset kan der tændes op igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline richard_schroder

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 70
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2020, 12:03 »
så venter konen med at få varme på, til du kommer hjem.   Imens kan hun fyre i brændeovnen, eller tage en sweater på :-)
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2020, 15:57 »
Røgen suser den nemmeste vej.

Og ved jer er det så baglæns lige nu, så trækket i skorstenen er ikke kraftigt nok til at overvinde suget hvor fyret står.

I langt de fleste tilfælde er det beskidt et sted, så tjek blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.

Manglende ventilation (friskluft ventil) i fyrrummet kombineret med en stor emhætte på maks når der steges bacon, er ikke det bedste.

Det kan også være noget der er defekt, specielt blæser, her kan lejerne være gamle og der kommer ikke luft nok til forbrændingen.

Det er godt at den går i alarm på høj skakt, funktionen er nemlig at forhindre tilbagebrand, så hellere en alarm i god tid :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2020, 16:04 »
jaaaaahhh askeskuffen var fyldt med uforbrændte piller , de bliver varme når de ligger og gløder , kedlen renset for aske  askeskuffen tom det hele rengjort ny afvejning, indkørt ved 10-50-100
men hvis jeg skal stole på de værdier jeg fik ender jeg med blæser  på 6-8-10 og mange fejl fordi der ikke er lys på fotoføler  har skruet lidt op men det hjælper ikke et hak , er der nogen der har et tip eller 2

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2020, 16:10 »
jaaaaahhh askeskuffen var fyldt med uforbrændte piller , de bliver varme når de ligger og gløder , kedlen renset for aske  askeskuffen tom det hele rengjort ny afvejning, indkørt ved 10-50-100
men hvis jeg skal stole på de værdier jeg fik ender jeg med blæser  på 6-8-10 og mange fejl fordi der ikke er lys på fotoføler  har skruet lidt op men det hjælper ikke et hak , er der nogen der har et tip eller 2

Lås fyret og brug gerne halve timer på hver indstilling.
Efter en ændring må der gerne gå 5 min før du igen bedømmer forbrændingen.
Lukker du op til kedlen og kigger, har du ikke 2 min men kun 2 sek til at bedømme flammen.
Friskluft gennem lugen forstyrrer det du skal bedømme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2020, 16:12 »
ahhhh jeg har en bs plus og der kan man ikke se flammen
har brugt en halv time på hver og 10 min inden jeg stillede 1 gang men havde mange problemer med at få den til at ramme de 17 %
« Senest Redigeret: Dec 19, 2020, 16:14 af kimfastrup »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2020, 16:15 »
ahhhh jeg har en bs plus og der kan man ikke se flammen

Det har du  :)
Men andre læser også med , og de har måske en kedel hvor de kan se ilden.
Så derfor lige den ekstra oplysning  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2020, 16:16 »
ahhhh jeg har en bs plus og der kan man ikke se flammen
har brugt en halv time på hver og 10 min inden jeg stillede 1 gang men havde mange problemer med at få den til at ramme de 17 %

Brug tal fra skema som du kan finde hvis du bruger linket i min signatur  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2020, 16:23 »
hvis jeg bruger dit link finder jeg manualen fra nbe den har jeg :)
de tal jeg har brugt er 17-12-8 , tænker det er dem du mener

mvh Kim

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2020, 16:35 »
hvis jeg bruger dit link finder jeg manualen fra nbe den har jeg :)
de tal jeg har brugt er 17-12-8 , tænker det er dem du mener

mvh Kim

Prøv blæser tal 12 - 20 - 30
8 - 12 - 17 er ilt % som ønskes  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2020, 16:41 »
det gør jeg lige med det samme den får lige 10 min til at køre sig ind.... har røgsuger nogen indflydelse på indkøring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #12 Dato: Dec 19, 2020, 16:45 »
det gør jeg lige med det samme den får lige 10 min til at køre sig ind.... har røgsuger nogen indflydelse på indkøring

Ja den påvirker forbrændingen.
Din bliver sikkert styret af en trykmåler i styringen og så skal du ikke
justere på den.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #13 Dato: Dec 19, 2020, 16:51 »
med blæser på 6 % står o2 på 18% , så er det vel ned på 5 %

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #14 Dato: Dec 19, 2020, 16:55 »
ved 5 % ligger den på 17,2-17,5 ...men synes godt nok 5 er lidt kan den blæse røgen væk så