Der kan ikke fodres alt for meget i brænderen, det er jo lige netop det autoberegneren gør, den tilpasser pillemængden til den fysiske brænder.
Derfor skal en 10kW brænder stå til 10kW, en 16 til 16kW og en 30 til 30kW.... intet andet... til en start.
Afvejning af piller i 6min indtastes i autoberegneren som skal stå til JA eller ON
Så passer pillemængden til brænderen, snyder man eller slår autoberegneren fra, så kan der meget nemt gå ged i det hele, brænderen er modulerende og tilpasser pillemængden til forbruget.
Gør du det rigtigt, så kan den ikke få for mange piller.
Det der så er galt er luften, den skal indstilles rigtigt, derfor låser man styringen i de 3 trin 10%--50%--100% og justerer luften i alle 3 trin, og så skal det nok passe i alle trinnene imellem de 3, det er nemlig rimelig lineært.
Det vigtigste er gode smuldfri piller som er ensartet i længden, og at fyret er rent.
Det sværeste er at justere 10%, så juster luft og når du mener det er perfekt lader du den brænde ½time uden tilsyn, når du så kigger så skal den stadig brænde perfekt. Brug ikke andres blæsertal, ej heller "standard" tal, det kan være et udgangspunkt, men passer sjældent.
Hvilken blæser type har du?
En klassisk fejl, nogle blæsere kræver en kondensator for at kunne dreje rundt, denne tørrer ud, og blæseren mister sin effekt.