Forfatter Emne: V7 error?  (Læst 3456 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Razvan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
V7 error?
« Dato: Dec 02, 2021, 14:23 »
Jeg har lige opdateret min V7 til den nyeste version.  Alt i orden, bare et lille problem med pillekorrektion, så finder jeg problemet.
 Spørgsmålet er hvorfor min fyr er sat til 3KR1RPdsw min - 30kw max og stadig viser 9kw ved 100% ?




Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: V7 error?
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2021, 14:56 »
Hvad er styringens nummer, og den skal være online for at jeg kan se om jeg kan hjælpe.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Razvan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: V7 error?
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2021, 15:51 »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: V7 error?
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2021, 16:56 »
Jeg har lige opdateret min V7 til den nyeste version.  Alt i orden, bare et lille problem med pillekorrektion, så finder jeg problemet.
 Spørgsmålet er hvorfor min fyr er sat til 3KR1RPdsw min - 30kw max og stadig viser 9kw ved 100% ?




Din autoberegning er på off, den burde altid være på ON  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Razvan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: V7 error?
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2021, 17:12 »
Jeg nævnte, at jeg har problemer med foderpiller, og jeg prøver alle mulighederne for at se, hvordan det fungerer.  Hvis jeg sætter på auto vil det være de samme 9kw. 
Skal jeg prøve at installere v13 på kontrolleren?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: V7 error?
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2021, 17:57 »
Du fik autoberegneren slået til, så må vi lige se hvad der sker, det skal nok bedre sig når formlerne passer   ;)

Man bør altid bruge gode A1 træpiller og intet anden i et pillefyr.

Hvor stor er din brænder, nu er det vel en 30kW som står til 30kW.

Din skakt alarm bør du stille ned til 50° specielt hvis du eksperimenterer med skod brændsel.

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Razvan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: V7 error?
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2021, 18:09 »
Jeg har installeret V13 og næsten alt er tilbage til det normale, bortset fra at appen ikke virker (hverken V7 eller v13) og pille korektion kan jeg ikke finde længere. 
Jeg bruger ø6mm Vida swensk træpiller.  Problemet er, at efter at jeg har vægtet 3 gange, lavet gennemsnitligt, med den automatiske indstilling, fodres alt for meget i brænderen.





Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: V7 error?
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2021, 18:20 »
Der kan ikke fodres alt for meget i brænderen, det er jo lige netop det autoberegneren gør, den tilpasser pillemængden til den fysiske brænder.

Derfor skal en 10kW brænder stå til 10kW, en 16 til 16kW og en 30 til 30kW.... intet andet... til en start.

Afvejning af piller i 6min indtastes i autoberegneren som skal stå til JA eller ON

Så passer pillemængden til brænderen, snyder man eller slår autoberegneren fra, så kan der meget nemt gå ged i det hele, brænderen er modulerende og tilpasser pillemængden til forbruget.

Gør du det rigtigt, så kan den ikke få for mange piller.

Det der så er galt er luften, den skal indstilles rigtigt, derfor låser man styringen i de 3 trin 10%--50%--100% og justerer luften i alle 3 trin, og så skal det nok passe i alle trinnene imellem de 3, det er nemlig rimelig lineært.

Det vigtigste er gode smuldfri piller som er ensartet i længden, og at fyret er rent.

Det sværeste er at justere 10%, så juster luft og når du mener det er perfekt lader du den brænde ½time uden tilsyn, når du så kigger så skal den stadig brænde perfekt. Brug ikke andres blæsertal, ej heller "standard" tal, det kan være et udgangspunkt, men passer sjældent.

Hvilken blæser type har du?
En klassisk fejl, nogle blæsere kræver en kondensator for at kunne dreje rundt, denne tørrer ud, og blæseren mister sin effekt.
« Senest Redigeret: Dec 02, 2021, 18:23 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: V7 error?
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2021, 18:31 »
Pillerne ser fine ud, og det er en 30kW brænder, så er det på plads.

Pillekorrektioner er noget f..... har skabt i vrede, der er altså kun én sandhed, skal det hele passe så kan man ikke bruge forskellige tal til brænder og pilleforbrug, få fred være med den, den vil ikke være savnet fra min side.  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Razvan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: V7 error?
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2021, 18:58 »
Jeg vil prøve en gang mere med 10% 50% 100% blæserhastighed. Jeg har gjort det ved at kigge på MHES hjemmeside og fulgt instruktionerne.
Jeg vil fortælle dig, hvad resultaterne er.
Tror jeg, det er noget galt med pilleberegningen. Jeg har et gennemsnit på 941g fra 3 vægte. Forskellen mellem vægte er virkelig meget lille, omkring 50 - 60 gram.
Jeg bemærkede, at det er en reel ændring, hvis jeg i stedet for 941 sætter en 2500-værdi. Det er derfor "jeg leger" med værdierne.
Da du siger, at jeg skal gøre 10 - 50 - 100-forordningen igen, vil jeg holde fast i den.






Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: V7 error?
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2021, 19:10 »
Det er en skyggepols blæser, den har ingen kondensator, så det er ikke problemet.
Den kondensator du viser er til intern snegl.

Du har helt forkerte blæsertal hvis det kører nogenlunde med 2500g i autoberegneren i forhold til den reelle afvejning på 940. Det dur slet ikke at snyde på den måde, med de snydetal kan din 30kW brænder kun yde 11,4kW. Det hele hænger matematisk sammen.

Rigtige tal + luft justering er vejen frem  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Razvan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: V7 error?
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2021, 19:41 »
Version 7.0680 geninstalleret, så jeg kan bruge tablet og pille korrektion .  Kw er godt angivet, og jeg startede justeringen. ;)
Tousind tak for hjælp!!!  ^-^

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: V7 error?
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2021, 20:26 »
Version 7.0680 geninstalleret, så jeg kan bruge tablet og pille korrektion .  Kw er godt angivet, og jeg startede justeringen. ;)
Tousind tak for hjælp!!!  ^-^
Som sagt, så er pillekorrektion noget fis..

Hvis du kører 100km i timen i din bil, kommer du ikke hurtigere frem ved at pille viseren af og stille den på 200  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html