Forfatter Emne: Overkogstermostat  (Læst 4852 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 240
  • Respekt optjent: +3/-0
Overkogstermostat
« Dato: Jul 11, 2022, 20:51 »
Hej
Så jeg på den, min styrring melder alarm: Stoppet pga. overkogstermostatOFF. Når jeg trykker på den røde reset knap, genstarter styrringen men giver samme melding igen. Det er som der ikke er kontakt til kedlen, vi havde et tordenvejr hvor hpfi relæet slog fra, kunne der være en sammenhæng? Har rigeligt varmt vand, fra min solvarme.

Hjælp hilsen Henrik

 
« Senest Redigeret: Jul 11, 2022, 21:06 af Mellerup »
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Overkogstermostat
« Svar #1 Dato: Jul 12, 2022, 05:53 »
Hej
Så jeg på den, min styrring melder alarm: Stoppet pga. overkogstermostatOFF. Når jeg trykker på den røde reset knap, genstarter styrringen men giver samme melding igen. Det er som der ikke er kontakt til kedlen, vi havde et tordenvejr hvor hpfi relæet slog fra, kunne der være en sammenhæng? Har rigeligt varmt vand, fra min solvarme.

Hjælp hilsen Henrik

Tryk meget hårdt på overkog sikringen.
Evt mål om der er gennemgang i overkog sikringen ( sluk for strømmen når du måler )  :)

Hvis der er gennemgang og du stadig ikke kan tænde op har du måske en lynskade.
Måske kan du få forsikringen til at dække lynskade.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 240
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Overkogstermostat
« Svar #2 Dato: Jul 12, 2022, 06:31 »
Tak Michael
Glemte at skrive jeg har skiftet overkogstermostaten, det var en Elektrikker, så tænker det er gjort rigtigt. Så jeg skal nok ud i den 3. styring på et år, havde noget strøm der var løst, så det sendte for meget strøm til min styring.

Tak for respons
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Overkogstermostat
« Svar #3 Dato: Jul 12, 2022, 08:21 »
Tak Michael
Glemte at skrive jeg har skiftet overkogstermostaten, det var en Elektrikker, så tænker det er gjort rigtigt. Så jeg skal nok ud i den 3. styring på et år, havde noget strøm der var løst, så det sendte for meget strøm til min styring.

Tak for respons
Henrik

Der har nok været en løs nul, det giver nemlig mystiske spændinger, både høje og lave i forhold til modstandene i kredsene, fik han også kontrolleret jordspydet? og om jorden kommer ordentligt frem til styring og andre komponenter i huset?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

383CI

  • Gæst
Sv: Overkogstermostat
« Svar #4 Dato: Jul 12, 2022, 20:18 »
Den eneste "forsikring" mod lynnedslag er en transientbeskyttelse i tavle(erne) så hvis det er fordi der har været lynnedslag og deraf følgende ødelæggelse af styringen er det den eneste mulighed for at undgå det fremad.

Hvis ødelæggelsen skyldes en løs forbindelse i installationen, vil det også være transienter der har ødelagt styringen, her er det så mere tvivlsom om transientbeskyttelse i tavler vil have gjort en forskel, det kan jo have været på bagsiden, men hvis det så er udbedret vil det jo ikke ske igen.

En løs nul vil kunne sende 400V til styringen i værste tilfælde men umiddelbart vil jeg betragte den fejl som meget lidt sandsynligt. Forudsat din styring forsynes fra en almindelig 230v installation. Så ville nullen skulle være bristet "på forsiden" af sikringerne og desuden vil det kræve en meget "skæv" belastning af tavlen. Hvis den er forsynet fra en 400v/kraft installation er det lidt anderledes. 

Omvendt, hvis det var sket og fejlen ville der, med meget stor sandsynlighed, være brændt andet af også.

I fagtermer er det ikke noget der hedder "for meget strøm" så hvis der er sket noget el teknisk der har medført "for meget strøm" har der været overspænding som følge af "flydende nul" eller lyn og deraf følgende transient.

Faktisk kan en ødelagt eltænder også lave transienter der ødelægger, men så ville den være død, så det er ikke derfor, men der kommer sikring på min forebyggende af samme grund.

V7 har vist ry for at kunne være sårbare for lyn, så jeg ville få sat beskyttelse i tavlen, så har du gjort hvad du kan forebyggende.

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 197
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Overkogstermostat
« Svar #5 Dato: Jul 13, 2022, 12:55 »

383CI

  • Gæst
Sv: Overkogstermostat
« Svar #6 Dato: Jul 13, 2022, 16:09 »
Hvis det er lyn/overspænding der er årsagen kunne man med fordel montere f.eks denne så tæt på styringen som muligt.
https://www.el-grossisten.dk/transientbeskyttelse-staerkstrom-led-dehncord-l-2p-275.html?gclid=CjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtXcO7YWerAlnnL5946z3yaKEzxvzil5csBg2jzxU4bKK25kRbROt8hoCcawQAvD_BwE

Yagss, ja det er jo en fin lille en og sikkert en del nemmere end at monterer storebroren i tavlen.

Godt set og god ide :)

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 240
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Overkogstermostat
« Svar #7 Dato: Jul 16, 2022, 20:34 »
Hej
Tusind for råd. Jeg skaffer mig en ny styring og den dims der. regner med min forsikring, hjælper til 8)

Tak for hjælpen
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik