Den eneste "forsikring" mod lynnedslag er en transientbeskyttelse i tavle(erne) så hvis det er fordi der har været lynnedslag og deraf følgende ødelæggelse af styringen er det den eneste mulighed for at undgå det fremad.
Hvis ødelæggelsen skyldes en løs forbindelse i installationen, vil det også være transienter der har ødelagt styringen, her er det så mere tvivlsom om transientbeskyttelse i tavler vil have gjort en forskel, det kan jo have været på bagsiden, men hvis det så er udbedret vil det jo ikke ske igen.
En løs nul vil kunne sende 400V til styringen i værste tilfælde men umiddelbart vil jeg betragte den fejl som meget lidt sandsynligt. Forudsat din styring forsynes fra en almindelig 230v installation. Så ville nullen skulle være bristet "på forsiden" af sikringerne og desuden vil det kræve en meget "skæv" belastning af tavlen. Hvis den er forsynet fra en 400v/kraft installation er det lidt anderledes.
Omvendt, hvis det var sket og fejlen ville der, med meget stor sandsynlighed, være brændt andet af også.
I fagtermer er det ikke noget der hedder "for meget strøm" så hvis der er sket noget el teknisk der har medført "for meget strøm" har der været overspænding som følge af "flydende nul" eller lyn og deraf følgende transient.
Faktisk kan en ødelagt eltænder også lave transienter der ødelægger, men så ville den være død, så det er ikke derfor, men der kommer sikring på min forebyggende af samme grund.
V7 har vist ry for at kunne være sårbare for lyn, så jeg ville få sat beskyttelse i tavlen, så har du gjort hvad du kan forebyggende.