Relæet... der kan være flere, det kan være svært at se forskel hvis man ikke er fagmand.
HPFI relæet, det måler forskel på strøm der render ind og ud, hvis matematikken ikke går op og noget strøm render til jord/ stel i installationen så hopper HPFI relæet ud, der kan være et fælles HPFI for hele installationen, men der kan også være kombi relæer, sikring og HPFI for hver gruppe.
Og så er der sikringer, det kan være gamle smelte sikringer, men også elektriske automatsikringer der kan resættes igen.
Hvis det er HPFI der springer er der overgang til jord, måske ikke kun en enkelt ting, men summen af installationen, så lidt i en køleskab, og lidt i fyret kan sammenlagt være nok til at udløse HPFI relæet.
Og sikringer, her er det kortslutning, altså en kontakt mellem nul og fase, eller fasa og fase, der gør at der trækkes større strøm end sikringen kan holde til.
Man kan isolere sig ud af problemet, koble ting fra og se hvornår relæet holder, og så være skarp på hvad der sker lige inden relæet går. Den rigtige måde er dog at bruge en fejlstrømstester det der i folkemunde kan hedde en Megger.