Forfatter Emne: PI regulering  (Læst 5324 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Mikkel6535

  • Gæst
PI regulering
« Dato: Okt 29, 2022, 10:07 »
Hej med jer

Hej nogen der vil kigge Mine grafer igennem og give lidt bud på hvad jeg skal regulere på, for at få en mere jævn effekt Jeg har kigget på lidt vejledninger fra og prøvet at justere ud fra det, men synes bare ikke virker for mig mine pi tal for nu er P-led 1.5 I-led 0.14. Fyret har ikke vvb prioritering. Men jeg har en metro combi beholder hvor der sidder en motorventil der åbner og lukker forfrem løbet efter ønsket temperatur.

Tak og goddag til jer

Link: https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=mikkel6535

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: PI regulering
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2022, 11:13 »
Hej med jer

Hej nogen der vil kigge Mine grafer igennem og give lidt bud på hvad jeg skal regulere på, for at få en mere jævn effekt Jeg har kigget på lidt vejledninger fra og prøvet at justere ud fra det, men synes bare ikke virker for mig mine pi tal for nu er P-led 1.5 I-led 0.14. Fyret har ikke vvb prioritering. Men jeg har en metro combi beholder hvor der sidder en motorventil der åbner og lukker forfrem løbet efter ønsket temperatur.

Tak og goddag til jer

Link: https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=mikkel6535

Du har et meget svingende flow, det er nok der du skal starte og finde en løsning der giver et mere jævnt flow. :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Mikkel6535

  • Gæst
Sv: PI regulering
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2022, 12:35 »
Hej Michael

Kan mit svingende flow skyldes jeg køre med udstyring. Derfor skal fyret varme vandet og gulvvarmen flere gange om dagen.

Min cirkulationspumpe står på auto
« Senest Redigeret: Okt 29, 2022, 12:35 af Mikkel6535 »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: PI regulering
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2022, 14:11 »
Hej Michael

Kan mit svingende flow skyldes jeg køre med udstyring. Derfor skal fyret varme vandet og gulvvarmen flere gange om dagen.

Min cirkulationspumpe står på auto

Det ser ikke ud som om at det er pga tidsstyring.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Sorin Lozer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: PI regulering
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2022, 08:50 »
Hej,
Fra grafen ser jeg 3 problemer:
1. For 10 kw skal pumpen have et recirkulationsvolumen under 1000l / t. Indstil pumpen til et lavere trin. Hvilken type pumpe har du? Hvilken type bypass har du? I det primære kredsløb, kedlens bypass-kredsløb, foretrækkes det at indstille pumpen til konstant hastighed.

2. Er Lamba-sonden for ilt?
Fra grafen fungerer Lambda-sonden dårligt.

3. Mængden af pellets på 6 minutter virker meget lille for mig! Verifikation vejning. Du kan have en masse pelletpulver på din snec! Læg ikke olie! Fjern snecum og rengør mekanisk! Efter rengøring måles pellets på 6 minutter.

Send venligst en skitse af det hydrauliske kredsløb med alle komponenter (pumper, bypass, Y-filtre, retningsventiler, flowmåler osv.)

Jeg håber du finder det nyttigt!
Tak, Sorin
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: PI regulering
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2022, 08:59 »
Det er vist at gøre et lille problem meget kompliceret.

Men angående pumpen, skal den ikke stilles på fast trin. Autodapt kan dog give problemer.
Hos de fleste virker proportional styring fint, men hvis det giver problemer kan pumpen ellers stilles til fast tryk.

Niveau af de 2 kommer jo an på rørføring og hvor meget varme der skal flyttes. På en 10kW, vil trin 1 normalt være nok.

Alt sammen afhænger selvfølgelig af at det er en moderne pumpe med disse indstillinger.

Hej,
Fra grafen ser jeg 3 problemer:
1. For 10 kw skal pumpen have et recirkulationsvolumen under 1000l / t. Indstil pumpen til et lavere trin. Hvilken type pumpe har du? Hvilken type bypass har du? I det primære kredsløb, kedlens bypass-kredsløb, foretrækkes det at indstille pumpen til konstant hastighed.

2. Er Lamba-sonden for ilt?
Fra grafen fungerer Lambda-sonden dårligt.

3. Mængden af pellets på 6 minutter virker meget lille for mig! Verifikation vejning. Du kan have en masse pelletpulver på din snec! Læg ikke olie! Fjern snecum og rengør mekanisk! Efter rengøring måles pellets på 6 minutter.

Send venligst en skitse af det hydrauliske kredsløb med alle komponenter (pumper, bypass, Y-filtre, retningsventiler, flowmåler osv.)

Jeg håber du finder det nyttigt!
Tak, Sorin
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Sorin Lozer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: PI regulering
« Svar #6 Dato: Okt 31, 2022, 09:40 »
Hej,

Rigtig! Afhængigt af bypass-kredsløbet og producenten foretages indstillingerne også. Hver producent giver optimale driftsparametre og grafer. Disse komponenter skal integreres i systemet .... Med relaterede parametre!

Kvs, rørdiameter, temperaturtolerance, responstid (reaktion), flowrecirkulation osv. Alt skal synkroniseres, integreres.

Tak, Sorin
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc

Mikkel6535

  • Gæst
Sv: PI regulering
« Svar #7 Dato: Okt 31, 2022, 12:36 »
Hej

Jeg har ingen ilt styring på

Jeg har i lørdags skiftet pumpe indstilling fra auto til fast tryk cp1

Jeg har lavet en kontrol på afvejning den siger de 425 G  :) 

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: PI regulering
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2022, 02:50 »
Har kigget på dine grafer og fyret har kørt fint jævnt det sidste 2 dage.

Opstarten er dog meget ujævn, men det er pga. syge parametre i din styringsversion. Dette kan der ikke rigtig gøres noget ved, medmindre den bliver opgraderet, men det ved jeg faktisk ikke om er en mulighed længere. Nyeste software en en app baseret løsning, da styringen ikke har plads til mere og man derfor fjerner noget ved at køre skærmen på en app på telefon eller tablet.
Så hvis ikke du vil eller det ikke længere er en mulighed at komme op på 10.0667 eller 10.680 er eneste mulighed at nedgradere til 10.468, den er knap så syg i opstarten, men kan så have andre uhensigtsmæssigheder.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Mikkel6535

  • Gæst
Sv: PI regulering
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2022, 08:19 »
Mange tak for hjælpen  :D