Hej,
Fra grafen ser jeg 3 problemer:
1. For 10 kw skal pumpen have et recirkulationsvolumen under 1000l / t. Indstil pumpen til et lavere trin. Hvilken type pumpe har du? Hvilken type bypass har du? I det primære kredsløb, kedlens bypass-kredsløb, foretrækkes det at indstille pumpen til konstant hastighed.
2. Er Lamba-sonden for ilt?
Fra grafen fungerer Lambda-sonden dårligt.
3. Mængden af pellets på 6 minutter virker meget lille for mig! Verifikation vejning. Du kan have en masse pelletpulver på din snec! Læg ikke olie! Fjern snecum og rengør mekanisk! Efter rengøring måles pellets på 6 minutter.
Send venligst en skitse af det hydrauliske kredsløb med alle komponenter (pumper, bypass, Y-filtre, retningsventiler, flowmåler osv.)
Jeg håber du finder det nyttigt!
Tak, Sorin