Tjekker lige asken imorgen. Det var også de % jeg syntes generelt er højt. om man manuelt kunne indstille så den ikke skal korrigerer så meget.
Men hvis det ikke betyder det store vil jeg ikke nørde for meget. tænkte om man bare kunne ændre tallene for blæseren.
Hilsen Jonas
Asken skal være lysebrun, alt efter pillerne, der bør ikke være det mindste sorte eller uforbrændte i den.
Hvis asken er mere grå og hvid får bålet for meget luft, hvilket passer med din, lidt høje, røgtemperatur.
Det "sjove" er jo så at det ene tal kan være for højt, det andet for lille.
Du kan jo netop ændre tallene for blæseren for at optimerer forbrændingen. Ikke betyder det store?
Hvad er det store? Jeg vil tro muligheden for at ændre på tallene er der fordi det jo netop betyder noget.
Da jeg startede mit fyr kørte det, asken var, til dels, fin men der var en del uforbrændte piller I. Det kunne jeg være tilfreds med, fyret kørte jo og gav varme.
Jeg har optimeret det bedst muligt udfra mine forudsætninger og tilpasset det mit forbrug. Dels har jeg opnået en bedre komfort, dels har jeg nok sparet 15% piller udfra notater hver måned, holdt op mod graddage osv. så det ikke er noget jeg tror, men noget jeg ved.
Korrektionstallene skal, som mindste mål, være tæt på ens. De skal afspejle sneglens reele ydelse og den svinger ikke meget i forhold til hinanden på de 3 niveauer.
Derimod kan den godt ændre sig en del i forhold til hvor meget der er i siloen eller hvor meget smuld der er i bunden af den.
Er de 3 tal ikke rimeligt ens passer blæsertallene ikke optimalt.
Man kan bruge megen tid på at nørde hvis man har den lyst.
Jeg har netop brugt meget tid, EN gang, på at finde ud af hvordan fyret køre og hvad de forskellige parametre betyder og gør.
En af grundene til jeg måtte bruge meget tid på det er jo at dokumentationen fra producentens side er totalt mangelfuld og jeg simpelthen ikke forstår hvordan det er lovligt.
En anden årsag til jeg brugte tid på det er så også at der, tilsyneladende, ikke var nogle der viste noget mere grundlæggende, hverken her eller andre steder, så der ingen var jeg kunne spørge.
Et par stykker bidrog dog kvalificeret, men selv montører og store forhandlere kunne jo, ærligt talt, ikke komme med kvalificerede svar, ej heller indregulere ordentligt hvilket sås tydeligt på mange af de fyr jeg har kigget på gennem tiden. De kørte pinligt dårligt, ganske simpelt. Helt lige som mit med standard indstillinger iøvrigt.
En tredje årsag til jeg brugte tid på det er jeg ikke er tilfreds med noget der ikke køre optimalt. Som gammel tekniker ligger det ikke naturligt at finde sig i tingene kan køre bedre. Det er både fyr, biler, maskiner, projekter osv.
Hvis bedre er muligt er godt nok ikke nok. (for mig)
En fjerde kunne så være fordi det er sjovt at kunne, og fordi jeg kan.
En sidste fordi jeg så mener at tillader jeg mig at udtale mig om fyr, f.eks. her har jeg pligt til at vide noget om det jeg snakker om i stedet for bare at gætte.
Tydeligt vist er det ikke alle der mener det er et krav, at vide noget for at udtale sig og gætte i vildskab.
Langt de fleste "påstande" her er rene gætværk og ikke understøttet af nogen forklaring og det er, ærligt talt, som at skyde op i luften og håbe noget falder ned.
Hvis det virker er det heldigt, men ingen lære noget af det for ingen ved hvorfor.
I bund og grund handler det jo om at sætte sig ordentligt ind i tingene en gang (for alle) så kræver det nemlig ikke meget tid, eller de mindste gætterier, at finde fejl og sammenhænge fremad.
Du aftager ikke meget varme.
Den tænder op og hurtigt derefter er den nede på 10% drift.
Du kunne fint have flere røde felter.
Alternativt indstille PI reguleringen så fyret ikke køre så aggressivt hurtigt op og slukker fordi det ryger for langt over setpunkt. Det vil give en bedre komfort og give varmen fra fyret bedre tid til at komme rundt.
For nuværende svare det lidt til at starte en kold bil op og race til købmanden, bremse og stoppe for så at gentage det for at komme hjem.
"Man" kommer frem og tilbage, ja, men alt bliver bedre ved at starte mindre voldsom top og køre ordentligt.
. syntes bare Gulv varmen bliver for kold.
Vil du prøve kigge resten af indstillerne hurtigt igennem? der er ikke rigtig ændret noget i styringen fra standart.
hilsen Jonas
Det med gulvvarmen bliver kold kan du komme ud over ved at regulerer fyret til at køre langsommere op og ned, som beskrevet.
Dit fyr køre jo, efter sagkundskaben, fint til en start og sikkert lige så godt, eller ringe, som det store flertal af fyr der ikke er reguleret ordentligt ind.
Hvis det skal reguleres ordentligt ind skal der tages hensyn til alle parametre og hensyn til hvad du, som bruger, ønsker.
Hvordan kører den VVB? Det ser ud som der er føler i den, men fyret ikke styre?
Ikke at det nødvendigtvist er en fordel fyret styre VVBèn tvært imod i min optik, og dine PI indstillinger i VVB drift vil helt sikkert give problemer med stort udsving i kedeltemperaturen. For store, med mindre VVBen sidder på en hotel med enormt forbrug.
Jeg vægter komfort højere end forbrug, derfor køre mit fyr meget og i lav drift. Så kan min ventilation f.eks. køre bedst muligt. Omvendt vil du/jeg spare maks på pillerne er der sikkert nogle ting der bør tilpasses, i hvert fald i forhold til min drift.
Så det korte af det lange, alle parametre skal tilpasses for en ordentlig drift.