Forfatter Emne: Skakt temperatur stiger i takt med at ydelsen i % er faldende?  (Læst 8164 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline kickn6

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Har indtil videre ikke haft nogen problemer med mit Woody fyr - de seneste par dage har jeg dog haft stop grundet alarm med for varm skakt temperatur. Så længe fyret kører med høj ydelse, holder temperaturen sig nogenlunde men så snart ydelsen falder, stiger skakt temperaturen.
Fyret er lige blevet renset, sensoren virker fint osv.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej,

Det kunne godt tyde på at du har for lidt luft (blæs) i lavlast, prøv lige at checke flammens udseende når den kører 10-20%

Hilsen
Michael

Har indtil videre ikke haft nogen problemer med mit Woody fyr - de seneste par dage har jeg dog haft stop grundet alarm med for varm skakt temperatur. Så længe fyret kører med høj ydelse, holder temperaturen sig nogenlunde men så snart ydelsen falder, stiger skakt temperaturen.
Fyret er lige blevet renset, sensoren virker fint osv.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Hej kickn6

Michaels råd + så kunne det være rart at vide hvad din Max. skakt temp. er stillet til og den aktuelle...

Synes før jeg har læst om folk der har haft en lav tilladt Max. skakt temp. og derved fået problemer uden der reelt var nogen.

Men igen Michaels råd... det er klart det vigtigste han påpeger. og mit er først aktuelt hvis luften er korrekt.
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline kickn6

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Jeg har sat blæs i lavlast op til 12, hvilket fik temperaturen til at falde en smule - den ligger dog stadig på 53 - den maksimale temperatur er sat til 65 (som er sat op efter jeg fik problemer med at fyret slukkede), ellers var den sat til 60 grader.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Hvor ren er kedlen og røgrøret? Hvordan er dine skorstensforhold?

Kig evt. http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Blæs lav til 12???

Hvor kommer du frem til henne??? hvilken version chip køre du med???

Hvilken type blæser har du??? Sort plast, Sort metal, Sølv metal???
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Også er Frank inde på noget af det rigtige...

Omme bag på din Roca kedel sidder en arm til et spjæld inde i kedlen. Den skal gerne stå vandret eller nedaf...

Også bag kedlen ved røgafgangen sidder en plade med 1 møtrik. har du haft den af for nygeligt og renset??? Har du renset dit røgrør???

Har du trækstabilisator??? er din skorsten ren????
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline kickn6

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Fyret er blevet rengjort og det samme er skorstensrøret - der er næsten lige kommet en ny isokern i skorstenen (indenfor 2 uger), så den burde næsten være så ren som den kan blive.

I mellemtiden har temperaturen i skakten stabiliseret sig - jeg hælder til at forklaringen med ændrede vindforhold der kan have indflydelse måske ikke er så forkert endda.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Har du nået at få installeret en trækstabilisator?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron