Hej Rene,
Når styringen beregner effekten, kommer resultatet som et resultat af formlen:
(Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860
Eksempel:
- Fremløb er 60 grader
- Retur er 45 grader
- Flow er 400 liter/time
Energi (effekt) = (60 - 45) * 400 / 860 = ca. 7 kWh
... eller som det vises i styringen:
7 kW, da det er den effekt der i nuet afsættes (det er lige det med forskellen mellem effekt og energi).
Ved flowmåler skifter visningen dog til simpel udregning af drift-% gange max effekt, når flowmåler signalet er for lille.
Flowmåleren skal stilles til det den måler
Typisk er det 10 l/puls, men der kan være forskel fra måler til måler.
Så når din styring viser 19 kW ved et flow på 951 l/h (forhåbentlig ikke 951 l/min

), så har du en temperatur forskel mellem fremløb og retur på ca. 10
oC.
F.eks. (60 - 50) *951 / 860 = 11 kW
Det har altså ikke noget med drift% at gøre.
Hilsen
Michael
kan godt forstå dit øh
havde monteret forkert.nu er det som det skal være men så har jeg lige et spørgsmål til 951 liter/min 71% drift så viser den 19 KW.vil det så sige at der er 1 KW tilbage på de 29% drift der er tilbage eller hvad