Forfatter Emne: Lav kedeltemperatur.  (Læst 13620 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Lav kedeltemperatur.
« Dato: Dec 15, 2010, 07:24 »
Hej,
Jeg har haft lidt problemer med min kedel/brænder de seneste dage.
Først havde jeg problemr med den externe snegl som kun gav ca. 400 gr./6 min. og jævnligt ingenting. Det prolem er så bleve løst vha ny snegl/motor og nu er ydelsen 1000-1100 gr., men jeg kan simpelthen ikke få temperaturen over 37 C i kedlen - et problem jeg aldrig har haft før. Det er lige i underkanten når der fryser -6 C udenfor  ;D
Jeg har ikke ændret på indstillinger længe og har for 1 md. siden sat ny rockwoll/alu isolering på rørene fra kedel til vvb.
Lidt tekniske oplysninger:
Styring: 4,06
Brænder: Woody 16 KW
Kedel: Rocca
PID: 5,0-0,5-10
Mætninger: Lav 4,64 - Høj 31,1 - Pausefyring 10,3
Korrektion: Lav yd. 85 - Høj yd. 100
Pausefyring: Max. 0 - Blæser 15 - Pause diff. 0 - Slukket 2
Effekt: 100% 16 kw (brænderen kører konstant)
Trækstabilisator: Ja - på 10 pa
Skorstenstræk: 1 (plejer at stå på 0)

Jeg har for ikke så længe siden lagt en røgvender plade ind i kedlen for at reducere røggastemp hvilket også har hjulpet og også efter det har jeg ikke haft problemer med kedel temp - først de senere dage.
Der er ikke luft i radiatorer.

Er der nogle af jer som kunne have en ide om hvad problemet er?
mv
Ole

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2010, 07:30 »
Hej Ole

prøv at sætte dit I-led op til 1, og lad mig høre hvad der er sket.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2010, 07:41 »
Ups, jeg missede vist "kører 100%" hvis den gør det konstant, og temperaturen ikke kommer op, så må fyret være fejl justeret.

Hvordan virker flammen, mager, hissig; eller fed doven.

Hvis fyret kører 100% og der kommer piller nok, så burde temperaturen i kedlen stige, med mindre at du fyrer 800m2 lagerhal op ;D

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2010, 08:01 »
Har du pillet ved blæseparametrene ?
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Ellers burde den nemt kunne varme huset op.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2010, 08:16 »
Hej Paw,
Jeg tror du har en pointe.
Jeg har ikke pillet ved blæser parametre, men jeg mener at der ikke er så meget blæs på som der plejer at være og at det dermed ikke bliver så meget effekt af den varme som er i kedlen. Det er en fornemmelse, men jeg vil undersøge det du skriver.
Tak for input
mvh
Ole

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2010, 08:20 »
Hvis der ikke kommer nok luft så vil der være uforbrændte piller i asken, og herden vil nok også være fyldt med piller.

MVH Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2010, 09:04 »
Hej Paw,
Jeg tror du har en pointe.
Jeg har ikke pillet ved blæser parametre, men jeg mener at der ikke er så meget blæs på som der plejer at være og at det dermed ikke bliver så meget effekt af den varme som er i kedlen. Det er en fornemmelse, men jeg vil undersøge det du skriver.
Tak for input
mvh
Ole
Det kan jo også være omvendt. Hvis den ikke soder, men kedelflader er grå/hvide får den for meget luft eller for lidt piller. Hvordan ser dine kedel ud, sort eller hvid ?  Eller ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2010, 09:13 »
Hej Paw,
Brændkammer er sort og sodet indeni og den aske som ligge i skuffen virker lidt fugtig.
mvh
Ole

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2010, 09:26 »
Noget er galt.

Du siger at sneglen yder 1000-1100g /6min. Prøv at afveje igen.

Selv om der er meget overskud af luft, vil temperaturen nok stige når der fødes så mange piller. det er jo 3-4kg/timen ved 16KW.

Jeg tror at årsagen til fugten er at kedlen kondenserer ved den lave temperatur.

Kan pillerne have fået fugt?

Er der træk i skorstenen?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2010, 10:07 »
Hej Kenneth,
Jeg tror at årsagen til fugt i kedlen er pga. den lave temperatur i kedlen.
Pillerne skulle ikke være fugtige.
Skorstenstrækket er meget godt og jeg måtte "reducere" trækket med trækstabilisator.
I eftermiddag vil jeg se på I-led og luftmængde som mine gode "pille-venner" har anbefalet og se om det hjælper.
Jeg melder tilbage når dette er prøvet.
mvh
Ole

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2010, 18:47 »
Hej igen,
Jeg har prøvet to ting for at hæve kedeltemp:
I led er hævet fra 0,5 til 1,0 (dog uden effekt)
Korrektion høj ydelse er hævet fra 100 til 150 (tilsynladende god effekt)
Ved hjælp af det sidste (måske?) er kedeltemp. i løbet af 1 time steget med 10-12 C og ligge nu på 48 C hvilket har givet en markant ændring i temp. inde i huset  ;D Røgtemp. er dog steget til over 300 C.
Tak for hjælpen til jer som har givet forslag til løsninger.

Jeg er dog stadigt i tvivl om det er fejlen pga. jeg ikke har stillet på noget, men det er sikkert fordi jeg ikke forstår reaktionsmønstret på styring/kedel  ???

Hovedsagen er at varmen er tilbage i huset og så må jeg jo fintune i løbet af de næste dage.

mvh
Ole

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2010, 18:48 »
Tilføjelse til anden sidste linie
.....ikke har justeret på noget inden jeg fik problemer....

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2010, 20:51 »
Jeg er ikke sikker på at din blæser er helt på toppen. Det er måske kondensatoren der er ved at udånde.

Men kører brænderen 100% stadigvæk?

Er du sikker på at sneglen giver 1000g/6min?

Hvis der hældes piller i til 100% og der ikke kommer luft nok, vil der være mange uforbrændte piller, herden vil være fuld, og kedlen vil sode helt til.

Der vil nok også komme mørk røg ud af skorstenen.

Din Roca kedel er ikke den mest økonomiske, en kammerat har en, og der er røgtemperatur over 300grader slet ikke ualmindelige.

Det værste ved Roca støbejernskedlen er at den holder evigt. Der kan på længere sigt fint være økonomi i at skifte til en Blackstar.

Nå, man skifter jo ikke bare kedlen ud, så mon ikke det kommer til at virke.

MVH. Kenneth

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline OSvendsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Lav kedeltemperatur.
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2010, 21:58 »
Hej Kenneth,
Min kedel er nået op på 60 C som den er indstillet til og lige nu ligger den på 88% ydelse så den del tror jeg er ok.
Jeg har netop (tirsdag) købt ny snegl hos NBE og dermed også ny kondensator så jeg tror ikke der er problemer på den front.
Med hensyn til pille mængde og de øvrige finjusteringer jeg skal have foretaget (rensning af kedel bla.) håber jeg det kan give det sidste og evt. justere parametrerne tilbage eller måske skulle jeg bare lade den stå i indstilling?
Et af de problemer jeg kan se nu (extern sneglrør er af plastik) er at der er en del smuld i røret og det er vel med til at give en ineffektiv drift. Det problem mener jeg ikke at jeg havde da temp. lå på 35-36 C og lige nu er det ikke et problem at have 55-60 C - på trods af en del smuld.
Røg temp. er iøvrigt stadigt på 295 C ved nuværende drift og det er for højt.
Igen tak for interessen/hjælpen
mvh
Ole