Hej,
Jeg har haft lidt problemer med min kedel/brænder de seneste dage.
Først havde jeg problemr med den externe snegl som kun gav ca. 400 gr./6 min. og jævnligt ingenting. Det prolem er så bleve løst vha ny snegl/motor og nu er ydelsen 1000-1100 gr., men jeg kan simpelthen ikke få temperaturen over 37 C i kedlen - et problem jeg aldrig har haft før. Det er lige i underkanten når der fryser -6 C udenfor

Jeg har ikke ændret på indstillinger længe og har for 1 md. siden sat ny rockwoll/alu isolering på rørene fra kedel til vvb.
Lidt tekniske oplysninger:
Styring: 4,06
Brænder: Woody 16 KW
Kedel: Rocca
PID: 5,0-0,5-10
Mætninger: Lav 4,64 - Høj 31,1 - Pausefyring 10,3
Korrektion: Lav yd. 85 - Høj yd. 100
Pausefyring: Max. 0 - Blæser 15 - Pause diff. 0 - Slukket 2
Effekt: 100% 16 kw (brænderen kører konstant)
Trækstabilisator: Ja - på 10 pa
Skorstenstræk: 1 (plejer at stå på 0)
Jeg har for ikke så længe siden lagt en røgvender plade ind i kedlen for at reducere røggastemp hvilket også har hjulpet og også efter det har jeg ikke haft problemer med kedel temp - først de senere dage.
Der er ikke luft i radiatorer.
Er der nogle af jer som kunne have en ide om hvad problemet er?
mv
Ole