Hej Kenneth,
Det er jo et spørgsmål om at flytte energi fra brænderen til radiatorene.
Energien fra bålet optages i vandet og transporteres ud til radiatorene hvor det afkøles.
Energien i vandet er oplagret som varme og er på f.eks. 60
oC pr. liter eller 60 kcal eller 69,78 Wh eller hvad vi nu vælger at måle det i

Hvis dit anlæg f.eks. afkøler vandet 5
oC og flowet er 500 l/h er der altså et energiforbrug på:
5 (
oC) x 500 (l/h) = 2.500 kcal eller 2907,5 Wh eller 2,9075 kWh
Samme energiforbrug ved et temperaturfald på f.eks. 10
oC vil give et flow på:
2.500 (kcal) / 10 (
oC) = 250 l/h
...altså dobbelt temperaturfald giver halveret flow

Derfor vil flowet gennem kedlen være lavere, jo større temperaturforskel du har mellem fremløb og retur.
Mindre flow gennem kedlen = mindre energiforbrug i pumpen = færre penge til el-regningen

Det er besparelsen på el-regningen der er Martins pointe - og det er ganske rigtigt observeret

Hilsen
Michael
Hmmm... Mindre flow i kedlen
Umildbart vil man ( jeg ) da mene at det er en fordel at få varmen hurtigt væk fra kedlen så det ikke bare passere igennen og ud?

Men selvfølgelig burde alt være afpasset så der intet spild er - utopi ellr hvad 