Hej Frank,
P = 1 giver ligefrem andel uden forstærkning, altså P-leddets andel er fuldstændig lig fejlen.
Eksempler med P = 1:
Setpunkt = 60
oC
Aktuel værdi = 55
oC
...medfører P-andel på (60 - 55) * 1 = 5 %
Setpunkt = 60
oC
Aktuel værdi = 65
oC
...medfører P-andel på (60 - 65) * 1 = -5 %
Setpunkt = 60
oC
Aktuel værdi = 50
oC
...medfører P-andel på (60 - 505) * 1 = 10 %
Setpunkt = 60
oC
Aktuel værdi = 70
oC
...medfører P-andel på (60 - 70) * 1 = -10 %
Altså ved en P-faktor på 1 er andelen fra P-leddet så lille at den ikke kan være anledning til problemer.
Selv ved afvigelser på 10
oC, bliver P-leddets andel "kun" +- 10%, og en afvigelse på 10
C er trods alt en meget stor afvigelse.
Tag en ekstrem situation, fyret står slukket i et koldt skur og kedelvandet er kun 5
oC.
Så startes fyret med et setpunkt på 60
oC og resultatet er en driftandel fra P-leddet på (60 - 5) * 1 = 55%
Jeg kan simpelthen ikke se behovet for P-faktor < 1

P-faktor < 0, fy føj det giver jo modsat regulering

Et andet punkt er v6.61
V6.6x er startet som et forsøg på anderledes PI-regulator og ilt-styring.
Den er ikke frigivet endnu, men testes flere steder i v6.61, så det er ikke så underligt at den ikke er i handlen endnu.
Stokerkontrol understøtter ikke v6.6x endnu, da der har været en del justeringer undervejs og det trods alt er lettere kun at rette ét sted

Hilsen
Michael
...når P=1, for så er reguleringen ligefrem, uden forstærkning...
Hej Michael,
Jeg forstår ikke helt, hvad du mener.
For mig at se, så er der ikke noget specielt ved P<=1 (dog sker noget andet, når P kommer under nul og man får positivt feedback).