VVB prioritering
« Dato: Mar 21, 2011, 12:57 »
Vil gerne vide om mit anlæg er iorden, og om jeg evt kan forbedre det.
Tænker på den "gamle" cirkulationspumpe, der trækker vandet gennem VVB, den bruger 60 watt, når termostaten i VVB tænder den  :o

Har brugt EL om sommeren, men har læst herinde det er billigere, bruge fyret  ;)

Selvom der er ca 10 meter mellem VVB og fyr, kan man vel godt montere en motorventil og temp. føler ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: VVB prioritering
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2011, 13:45 »
Hvis det er lavet som på billedet, så cirkulerer det igennem beholder selvom den 60 Watt pumpe er slukket. Jeg ville bestemt sætte en 2 vejs motorventil på styret af scotten... eller eventuelt en 3 vejs, hvis du vil have vvb prioritering.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB prioritering
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2011, 14:12 »
Hvis det er lavet som på billedet, så cirkulerer det igennem beholder selvom den 60 Watt pumpe er slukket. Jeg ville bestemt sætte en 2 vejs motorventil på styret af scotten... eller eventuelt en 3 vejs, hvis du vil have vvb prioritering.

Det er præcis som på tegningen.

Kan jeg få skåret ud i pap, hvad forskellen er på hhv. 2 og 3 vejs motorventil ?
(en 2 vejs åbner for vvb, og en 3 vejs åbner for vvb + lukker for resten)
Hvis det skal styres af scotten, så skal der også temp. føler i beholderen ikke ?

Kan motorventilen styres af termostaten i beholderen, ligesom pumpen er nu ?
« Senest Redigeret: Mar 21, 2011, 14:21 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: VVB prioritering
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2011, 15:16 »
Kan jeg få skåret ud i pap, hvad forskellen er på hhv. 2 og 3 vejs motorventil ?
(en 2 vejs åbner for vvb, og en 3 vejs åbner for vvb + lukker for resten)
Jamen du har helt ret. 3 vejs ventilen skal sættes som T stykket under pumpen... altså, væk med T stykke, og så ind med 3 vejs ventil.... 2 vejs ventilen skal sættes hvor pumpen sidder... en 2 vejs vil bare åbne for gennemgang når tanken skal lades... hvor en 3 vejs vil varme kun på huset indtil vvb mangler varme, så vil den lukke af for huset og åbne for vvb'en... dvs. prioritering... det sidste kan gøre at der kan gå f.eks. 1 til 2 timer hvor huset så ikke modtager varme... alt efter hvor go din vvb er til at aftage varme. Hvis du har en gammel beholder, så er der en risiko for at du bliver ked af 3 vejs vvb prioritering.

Citér
Hvis det skal styres af scotten, så skal der også temp. føler i beholderen ikke ?
Jo :)

Citér
Kan motorventilen styres af termostaten i beholderen, ligesom pumpen er nu ?
Det vil jeg mene, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Det kommer an på om det er en motorventil der er åben når den får strøm, og så lukker af sig selv når strømmen igen forsvinder... det kan være der er nogen andre der ved det.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB prioritering
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2011, 17:32 »
Vil gerne vide om mit anlæg er iorden, og om jeg evt kan forbedre det.
Tænker på den "gamle" cirkulationspumpe, der trækker vandet gennem VVB, den bruger 60 watt, når termostaten i VVB tænder den  :o

Har brugt EL om sommeren, men har læst herinde det er billigere, bruge fyret  ;)

Selvom der er ca 10 meter mellem VVB og fyr, kan man vel godt montere en motorventil og temp. føler ?

Hej
Som jeg ser det er der da overhovedet ikke brug for den gamle pumpe, væk med den. Har du kun 135m2 kan en pumpe da sagtens klare det.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB prioritering
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2011, 17:33 »
Tror du/i ikke den ekstra pumpe er monteret ved vvb, fordi der ellers ikke var flow ?

Ellers kan jeg da ikke se formålet, med den ekstra pumpe  :-\
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB prioritering
« Svar #6 Dato: Mar 21, 2011, 17:36 »
Hej
Når du siger vvb tænder pumpen, er den nok beregnet til sommerdrift, men den pumper jo alligevel vandet ud til fyret, hvis det er koblet som tegnet.

Måske du har monteret den nye pumpe ved fyret, hvor der ikke var nogen før??
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB prioritering
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2011, 17:41 »
Hej
Når du siger vvb tænder pumpen, er den nok beregnet til sommerdrift, men den pumper jo alligevel vandet ud til fyret, hvis det er koblet som tegnet.

Måske du har monteret den nye pumpe ved fyret, hvor der ikke var nogen før??

Sommerdrift, hvordan mener du det ?

Der har altid været 2 cirkulationspumper på systemet...
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB prioritering
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2011, 17:47 »
Hej
Nåe ok. Så kan jeg ikke lige gennemskue, hvorfor du har to pumper. Nu er det vel ikke en pumpe til det varme brugsvand, altså den gamle.
« Senest Redigeret: Mar 21, 2011, 17:48 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB prioritering
« Svar #9 Dato: Mar 21, 2011, 17:52 »
Nu er det vel ikke en pumpe til det varme brugsvand, altså den gamle.

Nope...

Det er jo en slags vvb prioritering, for hvis jeg stiller termostaten på vvb for højt,
kommer der ingen varme til resten af huset !!!

Men jeg kan vel prøve at slukke den, og se om jeg får koldt eller varmt bad  ;D
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB prioritering
« Svar #10 Dato: Mar 21, 2011, 17:59 »
Hej
Tror ikke pumpen ved fyret kan trykke vandet igennem den slukkede pumpe, men det kan da komme an på en prøve. :)
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: VVB prioritering
« Svar #11 Dato: Mar 21, 2011, 19:01 »
Det vil jeg mene, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Det kommer an på om det er en motorventil der er åben når den får strøm, og så lukker af sig selv når strømmen igen forsvinder... det kan være der er nogen andre der ved det.


En motorventil som anbefales de fleste steder skal have strøm for at åbne og strøm for at lukke. Danfoss laver nogle små termomotorer som er "normally closed eller normally open". Dvs den enten åbner eller lukker ved strøm og går tilbage når strømmen forsvinder. Det er lidt smartere hvis du spørger mig.

Du kan købe en KP77 til at styre signalet og så en motorventil til at åbne og lukke. Den bedste løsning er en 3 vejs da der ikke er slip i indstillinger. Dvs enten åben eller lukket og der er ingen indstillinger der skal synkroniseres. Dit fyr vil heller ikke bruge VVB som akumulator.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB prioritering
« Svar #12 Dato: Apr 03, 2011, 08:41 »
Jeg er overrasket !!!!

Fyr slukket kl 23.00

Kl. 09.00 måler jeg temperaturen, på det varme vand til 56 grader  :o

Dvs.  at sommerkørsel kan klares med 2 korte varmeperioder ?
« Senest Redigeret: Apr 03, 2011, 08:51 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prioritering
« Svar #13 Dato: Apr 03, 2011, 08:55 »
Hej Syhler,

Jeps, det lyder ikke forkert  ;)

Vi har VVB-styring med en 2-vejs / 3-vejs ventil (jeg "roder" lidt med forskellige set-up's) sådan at VVB'en om sommeren starter fyret når der er behov for opvarmning af VVB'en.
I rigtige sommer-perioder hvor der ikke kræves varme til huset er forbruget ca. 3 kg. pr. dag for det varme vand.
Det vil sige at jeg bare skal have fyret kørende så længe at det har afbrændt 3 kg træpiller, og det er noget der ligner ca. 2 timer.

Du vil sikkert få bedre økonomi med kun én varmeperiode, men det er ikke sikkert at det er foreneligt med dit forbrug af varmt vand over døgnet.
Hver gang fyret starter sker der en opvarmning af kedel, skorsten rør osv. og det er jo ofte et tab, specielt når man nu jagter alle de små besparelser  :D

Hilsen
Michael


Jeg er overrasket !!!!

Fyr slukket kl 23.00

Kl. 09.00 måler jeg temperaturen på der varme vand til 56 grader  :o

Dvs.  at sommerkørsel kan klares med 2 korte varmeperioder ?

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB prioritering
« Svar #14 Dato: Apr 07, 2011, 22:44 »
Hmm...

Ka man få en motorventil til 24v ?

Og kan man få den til at virke med L5/L6 på styringen ?

Ellers skal jeg trække 10-15 mtr installationskabel, hvis den kører 220vac :(
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html