Hej Finn,
Ja, det gør du og hvis du sætter den til 50 kW er det det du får

...altså baseret på at du har autoberegning slået til og at du har afvejet din snegl ydelse korrekt og indtastet det i styringen.
Når du har autoberegningen slået til og indtastet den rigtige sneglydelse, udregner styringen den drifttid på sneglen pr. minut som giver den kW ydelse du har angivet.
Dette resultat skriver styringen i "Mætning høj" og så tager den, afh af din indstilling af skorstenstræk, en værdi mellem 10 og 12-15 % af "Mætning høj" og skriver i "Mætning lav".
Du skal så selv tilpasse blæserens ydelse så den passer i 10%, 50% og 100% drift.
Om din brænder så er i stand til at afbrænde den mængde træpiller på herdens (ristens) størrelse er en helt anden sag

Jeg har prøvet i praksis på min 10 kW brænder at køre med ca. 12,5 kW og det er den praktiske grænse hos mig.
Ved denne effekt når pillerne lige netop at blive afbrændt fuldstændigt før de bliver skubbet ned i askeskuffen.
Hilsen
Michael
Jeg har for 2 måneder siden fået pillefyr (så er ny på området). Jeg har købt en OPOP kedel 8-16 kw med woody 2-10 brænder med styring 6.68.
Mit spørgsmål er bl.a. om det er ganske normalt at når jeg kører ind med en temperatur på 65 grader og når der så er brugt varmt vand til bad falder temperaturen gradvist til ca. 56 grader for derefter langsomt (20-30 min) at stige til 65 grader igen.
Derudover tænker jeg, at når brænderen er en 2-10 kw og jeg så i displayet kan se at den kan sættes op til 16 kw i ydelse. Får jeg de 16 kw i effekt, hvis jeg ændrer den til 16 kw. Er godt klar over at blæserparameterne i givet fald skal tilpases.
Med venlig hilsen
Finn