Forfatter Emne: Ny chip  (Læst 25458 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kranmanden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ny chip
« Svar #45 Dato: Jan 25, 2012, 21:02 »
Er det mon gulvarmen der åbner for det store flow ?
Så burde shunten hjælpe, men det gør din ikke, så der kunne være en grund til at se shunten efter.

jeg synes bare ikke at der er de store temp. forskelle når jeg står og måler på fremløbet. radiatorerne kan vel godt give noget af udsvinget..
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ny chip
« Svar #46 Dato: Jan 25, 2012, 21:05 »
Jeg ser at din røgtemperatur ikke stiger når driften øges.
Er pillefødningen stabil ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kranmanden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ny chip
« Svar #47 Dato: Jan 25, 2012, 21:12 »
Jeg ser at din røgtemperatur ikke stiger når driften øges.
Er pillefødningen stabil ?

Siden jeg har skiftet chip har røgtemperaturen været en del lavere en den var før.

pille fødningen er nogenlunde syntes jeg ,når den kører op på ca.50 - 60% stikker flammen over på modsatte side af kedlen.
men i lavlast er der ikke meget flamme i kedlen.men den køre da....
kan det være chippen der noget galt med ???
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ny chip
« Svar #48 Dato: Jan 25, 2012, 21:15 »
Nå sådan  ;D
Gå lige ind i temperatur føler og se om du har valgt de rigtig typer NTC eller PTC føler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kranmanden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ny chip
« Svar #49 Dato: Jan 25, 2012, 21:16 »
Jeg ser at din røgtemperatur ikke stiger når driften øges.
Er pillefødningen stabil ?

vedlægger lige en graf, røgtemp er ikke særlig høj selv om den køre fuld blus..
jeg har en ny indsats til shunt ,den er på 60gr. vildet være bedre at indsætte den...
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg

Offline kranmanden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ny chip
« Svar #50 Dato: Jan 25, 2012, 21:35 »
Nå sådan  ;D
Gå lige ind i temperatur føler og se om du har valgt de rigtig typer NTC eller PTC føler.

røgtemp. føler var godt nok forkert.. :-[
ellers var de sat rigtig
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg

Offline kranmanden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ny chip
« Svar #51 Dato: Jan 26, 2012, 20:40 »
Hej Michael

har vedlagt en graf efter at jeg ændrede ntc røgføler..

Det ser noget anderledesud nu..den må da ha ændret indstillingen da jeg skiftede chip??
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ny chip
« Svar #52 Dato: Jan 26, 2012, 20:55 »
Ja, du skal starte helt forfra med den nye chip, og gå alle indstillinger igennem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/