Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 56607 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #15 Dato: Jan 02, 2012, 22:07 »
jeg har justeret mit skorstens træk fra 1 til 0 og så justeret luften lidt ned på lav mellem og høj til 15 - 22  - 32 for at se om den har fået for meget luft der holder øje med om der kommer røg fra skorstenen i morgen men efter jeg justerede det så har jeg lagt mærke til at når mit fyr står på 10 procent så står der 1,6 kw ydelse hvor før var 10 procent 2,2 kw
Fordi du har sar dit skorstenstræk ned fra 1 til 0
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #16 Dato: Jan 04, 2012, 11:20 »
efter jeg satte den nedtil de 4 sek og har sat blæs kraften til 55 er der kommet en ret stor aske kage på hærden efter et døgn... nu prøver jeg med 60, men der er vel også en grænse for hvornår pillerne ryger af hærden.....
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #17 Dato: Jan 04, 2012, 11:41 »
efter jeg satte den nedtil de 4 sek og har sat blæs kraften til 55 er der kommet en ret stor aske kage på hærden efter et døgn... nu prøver jeg med 60, men der er vel også en grænse for hvornår pillerne ryger af hærden.....

Det er der squ også på min 16KW, jeg kan ikke få det væk uden kompressorrens og det er ikke altid kompressorrens kan få det hele væk, noget er tiltider groet helt fast  :(
Biomax 16 fyrbøder

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #18 Dato: Jan 04, 2012, 11:50 »
Det er der squ også på min 16KW, jeg kan ikke få det væk uden kompressorrens og det er ikke altid kompressorrens kan få det hele væk, noget er tiltider groet helt fast  :(

Jeg synes du sagde dine stampemølle piller var perfekte?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #19 Dato: Jan 04, 2012, 12:36 »
efter jeg satte den nedtil de 4 sek og har sat blæs kraften til 55 er der kommet en ret stor aske kage på hærden efter et døgn... nu prøver jeg med 60, men der er vel også en grænse for hvornår pillerne ryger af hærden.....

Ja prøv med 60.
Grænsen er mest tydelig når fyret kører ved lav last.
Så når det når ned til 10% kan du se om der bliver pustet piller af herden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #20 Dato: Jan 04, 2012, 12:57 »
okay det er også mest ved lav last at jeg kigger men der ryger nogen gløder ned askeskuffen. men det er ikke sådan at bålet bliver blæst i stykker.... nu vil jeg prøve at holde øje efter den er sat til 60...
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #21 Dato: Jan 04, 2012, 13:29 »
mine pi indstillinger har jeg sat til 2,0 og 0,15 jeg syntes dog når den køre lav last og temperaturen er over og så på vej ned til min kedel temp på 60 så før den starter med at gå op i ydelse er den faldet en 2-3 grader og den når helt ned til 54 grader før ydelsen er høj nok til at kedlen stiger i temp er det P eller I der skal sættes op eller ned ??? jeg kan ikke rigtig læse mig til hvad forskellen er på P og I
« Senest Redigeret: Jan 04, 2012, 13:30 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #22 Dato: Jan 04, 2012, 13:53 »
mine pi indstillinger har jeg sat til 2,0 og 0,15 jeg syntes dog når den køre lav last og temperaturen er over og så på vej ned til min kedel temp på 60 så før den starter med at gå op i ydelse er den faldet en 2-3 grader og den når helt ned til 54 grader før ydelsen er høj nok til at kedlen stiger i temp er det P eller I der skal sættes op eller ned ??? jeg kan ikke rigtig læse mig til hvad forskellen er på P og I

P er en art speeder med indbygget bremse  O0
I er groft sagt "hukommelse"  ::)
Det er en meget forenklet og tilnærmet forklaring som ikke holder vand når man spørger en nørd.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #23 Dato: Jan 04, 2012, 14:55 »
mine pi indstillinger har jeg sat til 2,0 og 0,15 jeg syntes dog når den køre lav last og temperaturen er over og så på vej ned til min kedel temp på 60 så før den starter med at gå op i ydelse er den faldet en 2-3 grader og den når helt ned til 54 grader før ydelsen er høj nok til at kedlen stiger i temp er det P eller I der skal sættes op eller ned ??? jeg kan ikke rigtig læse mig til hvad forskellen er på P og I
jeg prøvet for sjov at sætte P ned til 2 og I til 0.15. Min kedel kunne ikke komme op på setpunkt 60 grader. og den fladt også til 54 før den begyndte at arbejde.
Jeg overværet den i løbet af en eftermiddag/aften og da kedelen stadig ikke var på sæt punkt kom jeg tilbage til P: 2,5 I: 0,25

Forskellen på P og I står i manualen under udvidet setup.
Læs den 2-3 gange og regn på forskellige scenarier. Det gave mening for mig, hvorfor jeg vendte tilbage.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #24 Dato: Jan 04, 2012, 15:06 »
Det er der squ også på min 16KW, jeg kan ikke få det væk uden kompressorrens og det er ikke altid kompressorrens kan få det hele væk, noget er tiltider groet helt fast  :(

Jeg synes du sagde dine stampemølle piller var perfekte?

Ja de brænder godt men slagger undgår jeg squ ikke
Biomax 16 fyrbøder

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #25 Dato: Jan 04, 2012, 15:28 »
nu har jeg prøvet at sætte min P I som du beskriver 2.5 og 0.25 min kedel temp er sat til 60 og den når helt ned til 56 grader før den begynder at hæve sig i ydelse fra de 10 procent. og den når helt ned på 53 grader før den igen begynder at hæve sig i kedel temp.
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #26 Dato: Jan 04, 2012, 15:31 »
nu har jeg prøvet at sætte min P I som du beskriver 2.5 og 0.25 min kedel temp er sat til 60 og den når helt ned til 56 grader før den begynder at hæve sig i ydelse fra de 10 procent. og den når helt ned på 53 grader før den igen begynder at hæve sig i kedel temp.

Prøv P = 3  I = 0.25
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #27 Dato: Jan 04, 2012, 15:33 »
det er hermed ændret til 3,0 og 0,25 sender et billed af grafen her om nogle timer sener i aften. og tak...
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #28 Dato: Jan 04, 2012, 16:24 »
Plejer at sige med hensyn til P , I og D regulator , forstil dig at:
P er hvor hurtig du må køre i din bil på vejen
I er din kone når i er ved at komme forsent
D er din svigermor når i er ved at komme alt for tidligt
Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #29 Dato: Jan 04, 2012, 20:34 »
Plejer at sige med hensyn til P , I og D regulator , forstil dig at:
P er hvor hurtig du må køre i din bil på vejen
I er din kone når i er ved at komme forsent
D er din svigermor når i er ved at komme alt for tidligt

HAhahaha
hvis jeg skulle følge det ender det hele med at vi ikke når nogen steder for jeg er den første der står af :D
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år