Hej Oldgaard,
Nej, jeg har ikke en monteringsanvisning endnu 
...desværre.
Hilsen
Michael
har du så også en monteringsvejledning liggende 
Det har jeg fået fat på nu

så skal jeg bare til at eksperimentere lidt med hvor føleren sidder mest optimalt

Har lavet en uofficiel monteringsvejledning
---------------------------------
Dette skal du bruge
Afstandsføler til silo
1. Sikre dig at din chip er nyrere end 6.70 ( det ser du ved at slukke din styring og tænde den igen, så står det i displayet)
2. monter afstandsføleren i siloen øverst oppe,så den peger nedaf, ca 30 cm fra det hjørne hvor pilleskakten er.
3. Hvis du har låg til siloen, så bor et hul til kablet ved siden af føleren, træk kablet igennem, sørg dog for at kablet ikke kan blive beskadigt, ved F.eks at tage en stump af den ydre (sorte) isolering fra kablet og spræt det op, sæt det rundt i kanten af hullet.
4. Forlæng evt. kablet til føleren, (om nødvendigt op til 20m)
5. Monterer følerkablets ledninger i styringen
Rød ledning på terminal T
Grøn ledning på terminal T6
Blå ledning på terminal GND ( den findes i 2. terminal række hvor din pc er tilsluttet)
Husk der kan godt i forvejen sidde ledninger i T og GND!! de skal selvfølgelig blive der
6. Ret top og bund tallet til det du ønsker
Top tallet, er de cm fra føleren til toppen af pillerne
Bundtallet, er de cm som der er mellem føler og ned til der hvor du vurderer siloen er tom
7. Sæt auto til de kg der er i siloen når den er fyldt op, så retter styringen automatisk tallet ( typisk i mellem 170 og 200 kg)