Hej
Ja lad os da høre historien til denne stoker, hvad var grunden.
Det er en lang historie. Jeg har tænkt mig at lave et længere indlæg med billeder, i den rette gruppe, men I kan lige få den korte version her.
Vores setup var et KSM Stoker 175-13, som var placeret i vores ene staldbygning. I rummet ved siden af fyret var pillerne placeret. De blev blæst ind og der gik en 3m snegl gennem muren til fyret. Vi havde i januar/februar en del problemer med sneglen som konstant stoppede til og brændte motoren af. Dette betød at vi i længere perioder var uden varme og måtte bruge elradiatorer i huset. Vi fyrede ligeledes med "overnight-briketter" i fyret, da frosten i midten af februar var temmelig hård.
D. 10. februar sker der så en serie af "unfortunal events". Der lægges 2 briketter i fyret, 3 el-radiatorer er tændt i huset og vi kører på arbejde. I løbet af formiddagen sker der en overgang/overbelastning i eltavlen i stalden som sætter ild i tavle og forsynings kabel. Strømmen ryger og derved cirkulationen fra fyret. Frosten har i løbet af natten været så hård at røret til ekspansionsbeholderen på loftet fryser til. Så nu brænder de 2 briketter men fyret kan ikke komme af med varmen, hverken via cirkulation eller ekspansionsbeholder. Ved middagstid begynder der at tikke sms-beskeder ind fra alarmsystemet om at strømmen er gået. Min kone kører hjem for at starte det hele op igen, men da hun kommer ind på gårdspladsen er der noget helt galt. Der er murbrokker og glas overalt. Et stort hjørne af staldbygningen er væk. Alle indervægge er væk og der er "pulter" overalt! Stokerfyret (med kedel) er fløjet 3 meter, gennem en stenmur og har vendt vrangen ud på sig selv. Der er ild i pillerne og taget ser ud til at styrte sammen.
Politi og brandvæsen var hurtigt på gården og fik slukket ild og gløder. Der blev lavet en brandteknisk undersøgelse af fyret som viste at rørene i fyret var underdimensioneret i forhold til rørene udenfor fyret. Derved er der sket en rørsprængning i fyret, da det kogte over og vandet er endt i brændselskammeret. Iflg. brandvæsenet bliver 1 liter vand til 1600 liter damp, så det er forståeligt at der er kommet et enormt overtryk i rummene i stalden.
Det var en ret så chokerende oplevelse men til alt held var der ingen personskade. Vores mindste søn på 1 år plejer at sove i barnevognen, netop der hvor staldmuren væltede. Det skal man ikke tænke for meget over...

Sommeren er gået med forsikring, nedbrydning og genopbygning og i går fik vi så leveret det spritnye fyr. Et Scotte+/Blackstar på 20kW. Det er nu sat op, men ikke sluttet til endnu. Det skulle gerne ske sidst på ugen.
Jeg håber selvsagt at dette fyr er bedre end det gamle og at automatikken virker (selvstart mv.). Vi savner snart lidt varme på huset.
Nu blev det jo et langt svar alligevel. Svært at skrive om dette med få ord...