Forfatter Emne: Ydelse svinger / P I regulering  (Læst 14362 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Ydelse svinger / P I regulering
« Dato: Okt 23, 2012, 20:26 »
Er der nogle af jer eksperter der vil kigge på denne graf.

Jeg syntes det svinger meget i ydelse og temp. selvom der ikke bliver kaldt pludselig på varme. (og dog - flow følger med op og ned?)

Cirkulationspumpe står ikke på auto. Pumpestart/stop er på 50 grader.

Jeg er kommet frem til det er P I regulering der skal justeres på.

 
Jeg har læst MHES.dk igennem et par gange vedr. dette, men jeg har ikke helt fanget det endnu, og vil gerne hjælpes lidt igang  ;) ;)

Indstillinger er:  P: 1,2  I: 0,25  - går ud fra det er standard da jeg ikke har justeret på dem endnu.

Har I nogle bud?  ;)

Mvh Holm
« Senest Redigeret: Okt 23, 2012, 20:27 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2012, 20:28 »
Ja, du kan godt pille snitterne fra din PI, du kan se Flow'et drøner op og ned.... det er noget andet.

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2012, 20:32 »
Din ydelse stiger hver gang dit flow stiger. Spørgsmålet er hvorfor dit flow ændrer sig sådan. Har du meget gulvvarme?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2012, 20:36 »
Eller er shuntens temperatur sat for højt ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2012, 20:40 »
 ;D ja okey så.

Havde som sagt godt set det, men syntes bare ikke der burde være noget der kalder - da fyret har tøffet afsted mens vi var på arbejde - netop for at se hvordan det opførte sig.

Jeg har 30 kvm gulvvarme i kælderen - kan det være pga det er lavet med returtermostater og ikke shuntet? Gulvet i gangen har lidt svært ved at være samme temp over det hele - så har overvejdet en gulvvarmeshunt.


Ja, du kan godt pille snitterne fra din PI, du kan se Flow'et drøner op og ned.... det er noget andet.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2012, 20:44 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2012, 20:43 »
Ja kan da godt se den er lige høj nok - sænker den lige en tand med det samme.

Eller er shuntens temperatur sat for højt ?
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2012, 20:45 »
Det ligner faktisk min store sal hvor radiator ventil sad uhensigtmæssigt så den åbnede kun lige 10 min og ventede indtil varmen var væk inden den åbnede igen. Der er noget der kalder på varme og så hurtigt bliver for varmt og lukker igen .
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #7 Dato: Okt 24, 2012, 21:57 »
Shunt temp blev ændret - hjalp ikke.

De 2 gulvvarmekredse blev slukket kl 17 idag - det blev mindre, men det svinger stadig.

Der er vel ikke andet at gøre, end at prøve at lukke en ting af gangen?
« Senest Redigeret: Okt 24, 2012, 21:59 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 297
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2012, 19:24 »
Shunt temp blev ændret - hjalp ikke.

De 2 gulvvarmekredse blev slukket kl 17 idag - det blev mindre, men det svinger stadig.

Der er vel ikke andet at gøre, end at prøve at lukke en ting af gangen?

Tror godt det kunne være din gulvarme med returtermostat der kunne drille her. Hvilken pumpe kører du med? Er det en Grundfos Alfa2 med indstilling på AUTO? Prøv evt. at sætte den på "II" - altså ca. 16W permanent og se hvad der sker? Ved ikke om det hjælper, bare et forslag så vi kommer lidt videre  ???

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2012, 21:22 »
Hej Folke,

Det er en smedegaard pumpe - og den står allerede på "hakket" efter auto - tror det er 15-10 watt.

Gulvvarmen har været slukket siden igår, og det har hjulpet - men det er stadig lidt af det samme.

I morges slukkede jeg for returtermostaten til vvb - dette hjalp også lidt. Så det kan være det er lidt af det hele der gør det. Jeg har vvb priotering til at ligge, men tror først det bliver monteret til forår - da der lige skal trækkes lidt ledninger osv.

Jeg må prøve at koble nogle radiatorer fra også - for at se om der sker noget vildt på graferne.

Mvh Holm

P.S - Jeg har lige kigget på din graf - og det ser da bare hammer godt ud  ;) Håber jeg kan få noget lign engang. Hvordan kan din flow graf være så "digital" i forhold til min? (hvis du forstår  ;D) Og hvordan kan dit anlæg kører 10 % nærmest konstant - på trods af flow der svinger? 
Edit: Kan nu se at dit flow kun variere fra 500 - 600 ca.

P.P.S - Rart at se jeg ikke er den eneste fra Brande her  ;D



Shunt temp blev ændret - hjalp ikke.

De 2 gulvvarmekredse blev slukket kl 17 idag - det blev mindre, men det svinger stadig.

Der er vel ikke andet at gøre, end at prøve at lukke en ting af gangen?

Tror godt det kunne være din gulvarme med returtermostat der kunne drille her. Hvilken pumpe kører du med? Er det en Grundfos Alfa2 med indstilling på AUTO? Prøv evt. at sætte den på "II" - altså ca. 16W permanent og se hvad der sker? Ved ikke om det hjælper, bare et forslag så vi kommer lidt videre  ???

Mvh Folke
« Senest Redigeret: Okt 25, 2012, 21:27 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 297
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #10 Dato: Okt 26, 2012, 19:10 »
Hej Folke,

Det er en smedegaard pumpe - og den står allerede på "hakket" efter auto - tror det er 15-10 watt.

Gulvvarmen har været slukket siden igår, og det har hjulpet - men det er stadig lidt af det samme.

I morges slukkede jeg for returtermostaten til vvb - dette hjalp også lidt. Så det kan være det er lidt af det hele der gør det. Jeg har vvb priotering til at ligge, men tror først det bliver monteret til forår - da der lige skal trækkes lidt ledninger osv.

Jeg må prøve at koble nogle radiatorer fra også - for at se om der sker noget vildt på graferne.

Mvh Holm

P.S - Jeg har lige kigget på din graf - og det ser da bare hammer godt ud  ;) Håber jeg kan få noget lign engang. Hvordan kan din flow graf være så "digital" i forhold til min? (hvis du forstår  ;D) Og hvordan kan dit anlæg kører 10 % nærmest konstant - på trods af flow der svinger? 
Edit: Kan nu se at dit flow kun variere fra 500 - 600 ca.

P.P.S - Rart at se jeg ikke er den eneste fra Brande her  ;D



Shunt temp blev ændret - hjalp ikke.

De 2 gulvvarmekredse blev slukket kl 17 idag - det blev mindre, men det svinger stadig.

Der er vel ikke andet at gøre, end at prøve at lukke en ting af gangen?

Tror godt det kunne være din gulvarme med returtermostat der kunne drille her. Hvilken pumpe kører du med? Er det en Grundfos Alfa2 med indstilling på AUTO? Prøv evt. at sætte den på "II" - altså ca. 16W permanent og se hvad der sker? Ved ikke om det hjælper, bare et forslag så vi kommer lidt videre  ???

Mvh Folke

Hej Holm

Hmm..så har jeg ikke andre bud end at du skal prøve at ændre på din PI-reg. Jeg ved godt at der advares mod dette tidligere i tråden, men der sker jo ikke noget ved at prøve, vel? Jeg kender naturligvis ikke noget til dit varmebehov/forbrugsmønster, og du kan ikke direkte overføre mine PI-værdier, men som du selv siger så synes jeg også at jeg har en ret rolig "kørsel", og alt fungerer efter hensigten her på matriklen. Nu sidder jeg i skrivende stund og kan ikke huske om du har nævnt hvilken brænder du har (10/16kW??) og derfor bliver det et skud i tågen, men jeg ville foreslå dig en P=2 og en I=0,1 - som udgangspunkt - og så lad det køre et par døgn og se hvad der sker.

Mvh Folke

Ps.: Tror også du er den første Brandit jeg er stødt på herinde  ;)

Ja,
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #11 Dato: Okt 26, 2012, 21:04 »
Nej der kan ikke ske noget ved at prøve - det kan altid komme tilbage til standard igen.

Jeg har indstillet efter dit forslag nu - så ser jeg om det er bedre i morgen.

Det er en 16 kw brænder på den ny kedel bs1060

Tak for hjælpen :-)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2012, 19:15 »
Det hjalp med ændringerne på P og I - men den havde stadig det der svingen op og ned.

Så læste jeg i et andet indlæg - at for at få pumpen til at køre konstant - skulle en switch flyttes. Aha - det var jeg ikke klar over. Jeg troede, at når den blev sat uden for det grønne felt - ja så kørte den manuelt. Men nu er switchen flyttet - og vi kører 100 % manuelt. Det gav en stor foreskel  ;) Jeg satte den på det laveste trin - ca 4 watt - bare for at se om det var nok til at der er varme i hele huset.

Og det er der - men:

kigger så på graferne idag  - og de er meget pænere at se på, men ydelsen har lagt mellem 40 og 60 % hele dagen, med et pæn stort forbrug til følge. Hvorfor det? Så koldt har det vist heller ikke været. Kan det være pga det lave pumpetryk? Jeg prøver i hvert fald at sætte den op til de 16 watt du snakkede om Folke - men jeg forstår det bare ikke, nu når der er fint varme i hytten. Men det er måske pga noget helt andet?
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 297
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Ydelse svinger / P I regulering
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2012, 10:26 »
Det hjalp med ændringerne på P og I - men den havde stadig det der svingen op og ned.

Så læste jeg i et andet indlæg - at for at få pumpen til at køre konstant - skulle en switch flyttes. Aha - det var jeg ikke klar over. Jeg troede, at når den blev sat uden for det grønne felt - ja så kørte den manuelt. Men nu er switchen flyttet - og vi kører 100 % manuelt. Det gav en stor foreskel  ;) Jeg satte den på det laveste trin - ca 4 watt - bare for at se om det var nok til at der er varme i hele huset.

Og det er der - men:

kigger så på graferne idag  - og de er meget pænere at se på, men ydelsen har lagt mellem 40 og 60 % hele dagen, med et pæn stort forbrug til følge. Hvorfor det? Så koldt har det vist heller ikke været. Kan det være pga det lave pumpetryk? Jeg prøver i hvert fald at sætte den op til de 16 watt du snakkede om Folke - men jeg forstår det bare ikke, nu når der er fint varme i hytten. Men det er måske pga noget helt andet?

Hej Holm

Det ser jo helt fornuftigt ud  ;) Ja, de der Smedegård pumper har jeg ikke forstand på, og det var da også derfor jeg i første omgang spurgte om du kørte udenom Auto. Det gør du så nu, kan jeg forstå  ;D Mht. dit forbrug, så er det vigtigt at du har fuldstændigt styr på din afvejning. Tag gerne en 5-6 stykker og sjus dig frem til et gennemsnit. Tast det ind og vær sikker på at autoberegning er slået til. Så er det også ret vigtigt at få indstillet dit blæs. Michael F her fra forum har et link til NBE som han plejer at henvise til. Prøv at indstille efter dette, hvis du ikke allerede har gjort det. Og vend så frit tilbage  :D

Mvh Folke

Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/