Forfatter Emne: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...  (Læst 12112 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Hej

Har netop monteret min v10 styring dejligt med flere udgange =)

Jeg har lidt problemer med at min lyssensor ikke reagerer helt som den plejer, det er som om den ofte falder ud selvom der er ild på herden. Nogen der har et bud?

Kan ej heller tilgå min styring via stokercloud (kan slet ikke kontakte stokercloud p.t.) eller direkte på den tildelte IP.
Nogen der ved hvad der evt. er galt.

/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2012, 17:58 »
Jeg kan heller ikke komme i kontakt med Cloud.
Er sikker nede med server bøvl.
Lyset lever sit eget liv 
men den brænder fint. :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2012, 18:22 »
Hej

Der er desværre knas med netværket som StokerCloud sidder på for øjeblikket.

Der arbejdes på en løsning, der skal formentlig skiftes/repareres en netværksdims før det kører igen.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2012, 19:01 »
Hej Jens

Helt ok, held og lykke med jeres fejlfinding.

Men burde man ikke kunne tilgå styringen på den tildelte IP?
Lige nu kan jeg jo intet overvåge uden at side ved siden af fyret!

/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline columbo

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 76
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2012, 20:56 »
Nedbrud på StokerCloud er bestemt ikke godt for V.10 brugere. De har jo ikke, som på V6 mulighed for at monitere styring på andre platforme via upload til egen webserver eller med fjernbetjening via TeamViewer.

Lad os håbe, at NBE indser, at de bør åbne op for at V.10  kan sende data ud til fx Stokerkontrol, så brugerne ikke lades i stikken, sådan som det er tilfældet i dag.

Columbo



NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
V10 styring - opgraderet til V13 (NBE Betatester),
AndroidTablet: Lenovo m Android v8/ AndroidPhone: OnePlus 8Pro m Android v11
Opvarmer 175 m2  
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2012, 21:04 »
Ja, enig! Jeg synes det er et kæmpe tilbageskridt med tilgangen til V10-styringen. Man skal kunne tilgå den via dens IP-adresse (dvs. styringen skal have sin egen simple webserver) - eller i det MINDSTE have mulighed for at uploade data til en valgfri server.

Nu har jeg først lige bestilt min, så den er ikke kommet endnu. Jeg har brug for en ekstra udgang til kompressorrens, så jeg bliver nødt til at have den.

Men er der nogen der kan fortælle mig, om man kan STYRE sit fyr via StokerCloud (når den ikke er nede, naturligvis), eller om det kun er en overvågningsmulighed?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2012, 21:44 »
Ja, enig! Jeg synes det er et kæmpe tilbageskridt med tilgangen til V10-styringen. Man skal kunne tilgå den via dens IP-adresse (dvs. styringen skal have sin egen simple webserver) - eller i det MINDSTE have mulighed for at uploade data til en valgfri server.

Nu har jeg først lige bestilt min, så den er ikke kommet endnu. Jeg har brug for en ekstra udgang til kompressorrens, så jeg bliver nødt til at have den.

Men er der nogen der kan fortælle mig, om man kan STYRE sit fyr via StokerCloud (når den ikke er nede, naturligvis), eller om det kun er en overvågningsmulighed?
Du kan jo flytte pumpen over på sådan en bandit her: http://www.dvcenter.dk/scotte-overkogningssikring-dobbelt.html

Jeg ville nu også ønske at der var en ftp uploader i den... men det er der ikke.

Et eller andet sted synes jeg egentlig også det er fint nok ideen med StokerCloud, og at NBE via StokerCloud gør data tilgængelig til brugerne f.eks. i form af XML etc., men så skal det også flyttes i et datacenter hvor der er styr på redundans... for folk har jo købt deres højteknologiske styring for at kunne være i kontakt med den hele tiden. Jeg ser ikke nogen problemer i noget af det. Jens kan lave XML eksporten på 3,4 sekunder med bind for øjnene, og det med datacentret er bare Jannich der skal have muldvarpen frem ;)

Og jo, man kan styre fyret via StokerCloud. Man kan alt det i stokercloud som man kan gøre i styringen. Det er i hvert fald tanken bag.

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #7 Dato: Okt 27, 2012, 22:26 »
Godt at høre, at man kan styre fyret via NBE's cloud, og ikke bare overvåge.

Og den dobbelt-overkogningssikring, du linker til, har du jo henvist mig til før. Men kan den gøre alt det som pumpestart/stop i styringen kan?

Jeg kan stadig ikke se det smarte i StokerCloud - for andre end NBE, naturligvis. De kan tjene lidt mønt på det. Men det var da meget bedre om der var en lille webserver i styringen. Det var da en endnu smartere måde at gøre data tilgængelige for brugeren. StokerCloud lukker jo i princippet adgangen til alle data.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #8 Dato: Okt 27, 2012, 22:44 »
Godt at høre, at man kan styre fyret via NBE's cloud, og ikke bare overvåge.

Og den dobbelt-overkogningssikring, du linker til, har du jo henvist mig til før. Men kan den gøre alt det som pumpestart/stop i styringen kan?
Nej, ikke helt... men den har også en hysterese osv... den ville dække de flestes behov, men om du har nogen der er specielle ved jeg jo ikke. Det er også bare et forslag for at hjælpe.

Jeg kan stadig ikke se det smarte i StokerCloud - for andre end NBE, naturligvis. De kan tjene lidt mønt på det. Men det var da meget bedre om der var en lille webserver i styringen. Det var da en endnu smartere måde at gøre data tilgængelige for brugeren. StokerCloud lukker jo i princippet adgangen til alle data.
Tanken med V10 og den måde det fungerer på, er at det skal være mega let at bruge og at sætte op så alle kan få glæde af det hurtigt... vel og mærket uden at skulle fedte med webhosts, ftp servere og hvad folk ellers har bokset med i sin tid. Grethe skal også have en chance. Selvfølgelig vil NBE gerne tjene penge, men det er jo heller ikke gratis at lave en fornuftig løsning og drifte den osv... og de penge man eventuelt skal give for at være på StokerCloud går jeg også ud fra inkluderer software opdateringer. Plus websiden jo også skal hostes...

Der har været snak om max 25 kr i måneden... det bliver vist næppe en pengemaskine.

Hvis jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg ikke alt det hylen... det må være totalt anti klimaks for Jenserne ved NBE at have knoklet for en god billig løsning til deres brugere.

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #9 Dato: Okt 28, 2012, 09:07 »
Tanken med V10 og den måde det fungerer på, er at det skal være mega let at bruge og at sætte op så alle kan få glæde af det hurtigt... vel og mærket uden at skulle fedte med webhosts, ftp servere og hvad folk ellers har bokset med i sin tid. Grethe skal også have en chance. Selvfølgelig vil NBE gerne tjene penge, men det er jo heller ikke gratis at lave en fornuftig løsning og drifte den osv... og de penge man eventuelt skal give for at være på StokerCloud går jeg også ud fra inkluderer software opdateringer. Plus websiden jo også skal hostes...

Man kunne bare lave et menupunkt styringen, hvor man kan vælge om man novice eller expert, ved valg af novice vælger styringen at kører over stokercloud så hr og fru hansen kan finde ud af det, eller ved expert kan man selv vælge hvor man vil sende sine filer... jeg køber ikke V10 før muligheden bliver bedre, da man bliver bundet på hænder og fødder med stokercloud som ikke virker særligt godt, tilgangen er besværlig... mangler et lille program ala messenger der loggede på side når man startede pc'en og hvor man blot klikkede på så den åbnede siden.. der er ikke sket noget oppe på siden endnu og det er 1 år siden jeg fik det... man kan end ikke editere hvordan udseendet skal se ud på siden
« Senest Redigeret: Okt 28, 2012, 09:14 af fnoller »
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2012, 00:43 »
Tanken med V10 og den måde det fungerer på, er at det skal være mega let at bruge og at sætte op så alle kan få glæde af det hurtigt... vel og mærket uden at skulle fedte med webhosts, ftp servere og hvad folk ellers har bokset med i sin tid. Grethe skal også have en chance. Selvfølgelig vil NBE gerne tjene penge, men det er jo heller ikke gratis at lave en fornuftig løsning og drifte den osv... og de penge man eventuelt skal give for at være på StokerCloud går jeg også ud fra inkluderer software opdateringer. Plus websiden jo også skal hostes...

Man kunne bare lave et menupunkt styringen, hvor man kan vælge om man novice eller expert, ved valg af novice vælger styringen at kører over stokercloud så hr og fru hansen kan finde ud af det, eller ved expert kan man selv vælge hvor man vil sende sine filer... jeg køber ikke V10 før muligheden bliver bedre, da man bliver bundet på hænder og fødder med stokercloud som ikke virker særligt godt, tilgangen er besværlig... mangler et lille program ala messenger der loggede på side når man startede pc'en og hvor man blot klikkede på så den åbnede siden.. der er ikke sket noget oppe på siden endnu og det er 1 år siden jeg fik det... man kan end ikke editere hvordan udseendet skal se ud på siden

Jeg vil give fnoller ret, det er en kæmpe tilbagegang hvis man fjerner muligheden for at uploade til ftp server hvor man jo har mulighed for at ændre i data nøjagtig som man vil mht. udseende osv. Jeg køber heller ikke v.10 styringen hvis det ikke bliver muligt. Jeg undre mig nu også over hvorfor man endnu ikke har fået stokercloud op at køre endnu godt man ikke har skiftet til v.10.
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2012, 06:12 »
Øhhhh. Er det et fyr vi snakker om en datacentral. Helt ærligt. Du kan sgu da bare lette din dertil indrettede og gå ud i fyrrummet og ændre i styringen hvis du vil det. Der er sgu da ingen grund til at sidde i sofaen og ændre noget. Du kan bruge stokercloud til at kikke på om fyret kører ordentligt eller få en alarm fra hvis noget går galt . Du kan også ændre på ting hvis du vil det.
Og det er ligeså nemt at tilgå som alt andet på nettet.
I må meget undskylde denne provokation men det virker som om folk går mere op i alle de frække ord de har lært end at kikke på at V10 er en klar forbedring fra 6 erens mangler. Du skal ikke skifte Chip mere bare opdatere når der kommer nyt og der er plads i styringen til at at der kan indføres nogle af de justringer der var i feks 6.69 som måtte lade livet i 6.78 fordi der ikke var mere plads på chip ( kæmpe ønske om at få gr externesnegl og interne kørsel tilbage) . Du har flere udgange osv osv.
Nej kom nu lidt op på hesten . Det er en styring til et fyr i køber og ikke en pc
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2012, 08:39 »
Jeg holder stadig fast i min mening om at det er for dårligt at man skal benytte StokerCloud. Det er en hån mod forbrugeren. Jeg har SÅ tit brug for at kunne tilgå og foretage små ændringer, og det er bøvlet at komme til mit fyrrum. Skal også kunne kigge og skrue, når fruen er alene hjemme. Jeg fatter slet ikke dig, Claus, og den anden Martin - hvorfor har I så travlt med at forsvare manglerne i V10?

Det er da helt reelt at have disse ønsker til styringen. De er MEGET lette at implementere. Det du og Martin argumenterer for, er et teknologisk tilbageskridt og en fastlåsning til en udbyder. Lidt ligesom de traditionelle ulemper ved at monopol og topstyring i det hele taget. Se blot på Apple, indenfor computerverdenen.

Nej, nogen har travlt med at argumentere for at man bare kan lette sin røv og finde sig i at blive røvrendt af NBE, som jo ellers plejer at være innovative og kæle for "nørderne", og andre - bl.a. mig - udtrykker ønsker om en progressiv og brugervenlig implementering af næste generation af styring til et aldeles udmærket fyr.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2012, 08:51 »
Martin. Nu må jeg bede om mine himmelblå. Hvis du har brug for at pille når fruen er alene hjemme (lyder lidt grimt:-) så skal du jo alligevel tilgå din pc via evt thigtvnc eller andet program fra en fjern pc. Hvorfor fanden kan du så ikke bare gøre det fra stokercloud . Jeg har en PI stående . Ok den har lidt tungt ved at køre grafikken men når jeg tilgår den fra arbejde skal jeg bruge en ssh forbindelse og to password inden jeg er på.  Så bruger jeg stokercloud det er sgu da 100 gange nemmere . Ved godt at du endnu ikke kan det samme som direkte på pc med programmet men det kommer nok med 3.50 som er lige på trapperne.  Og undskyld mit franske men du spare sgu da en fyrrums pc så hvor hveælvede er problemet.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: V10 problemer med lyssensor og kontakt til stokercloud...
« Svar #14 Dato: Okt 29, 2012, 09:25 »
... - hvorfor har I så travlt med at forsvare manglerne i V10?
Det er egentlig meget simpelt. Det er et lille firma der virkelig gør deres bedste for at nå i mål hurtigt (de er altså kun to programmører). De vælger selvfølgelig at implementere det som de fleste forbrugere har behov for, og jeg er da sikker på at de vil fortsætte med at være lige så innovative som de altid har været. Det er slet ikke umuligt at vi kommer til at se ftp upload i fremtiden. Ønske til chip feature her på siden kunne være et fint sted at smide det ind. Så kan i da få svar på om det er noget de har tænkt sig at lave på et tidspunkt. Det smarte er at man kan opdatere og implementere features lige så tosset man vil når den er koblet til netværket, så det ville da, som du selv siger, nok være nemt at aflevere data til en ftpserver så man selv kan fedte i det.

Jeg synes det er noget griseri at sammenligne dem med Apple... Alt det der ævl om monopol og pengemaskine osv.... det er i princippet det jeg reagerer på, for deres intentioner er slet ikke så nedredrægtige.