Hej Allan,
Jeg har før set sådanne "ghost ventiler"

Nu skriver du ikke om det er en termostatventil eller bare en alm. ventil, men det bruges nogle gange i enden af en lang streng i et to-kreds varmesystem, for at sikre at der altid er varmt fremløbsvand ved alle radiatorer.
Lidt ligesom cirkulation på det varme forbrugsvand.
Den billige løsning er en alm. ventil som bare står lidt åben så der altid er et lille flow, den dyre løsning er en returtermostat eller termostat med fjernføler, som måler på vandet efter ventilen.
Hvis det er sådan et kredsløb du har og du lukker "ghost ventilen", så kan alle 5 radiatorer og rørstrengen være afkølede til rumtemperatur.
Når så den sidste radiator kalder på varme, kommer alt det kolde vand fra fremløbsrør, radiator og returrør, lige i smasken på fyret, og termostatventilen ved radiatoren vil lukke helt op, da det første fremløbsvand er koldt.
Efter lidt tid har du "gloende" fremløb fra fyret og en helt åben termostatventil, som gør at radiatoren får opvarmet rummet ganske meget og ganske hurtigt, og derfor pludselig lukker igen med styrtdyk i flowet til følge.
Derfor bør sådan en lang streng i et to-kreds system have dette lille tværløb (ghost ventilen) ude i enden.
Det giver selvfølgelig et lille ekstra energiforbrug i pumpen og et varmetab fra strengen, men hvis rørerne ellers er fornuftigt isolerede eller ligger i selve rummet, er det ikke noget problem.
Pille forbruget vil ikke direkte blive påvirket af om ventilen er åben eller ej, kun hvis varmetabet fra cirkulationen fiser ud af huset.
Hilsen
Michael
ja jeg kan jo se at flowet stiger og det samme gør retur-temperaturen, og det bekommer jo åbenbart fyret vel.
i går brugte vi 22,1 kg og lige nu har stokerkontrol et estimeret forbrug på 24,1 kg, men om forbruget så bliver større eller det bare er et udslag temperaturen det må vi se, vi er jo nået en alder hvor vi godt vil have lidt mere varme på end tidligere 
og her til morgen lå temperaturen fint i alle rum 