Forfatter Emne: Justering af forbrænding med V10 styring...  (Læst 5074 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Justering af forbrænding med V10 styring...
« Dato: Nov 03, 2012, 21:42 »
Hej

Måske jeg er blevet blind, eller læser manualen forkert...
Men hvordan skal jeg finjustere forbrændingen?

Jeg syntes ikke jeg kan finde funktionen "korrektion" og manualen snakker om at det skal justeres under blæser parameter (OP/NED)...

Jeg syntes dog jeg et sted har læst at netop disse parametre skal fastholdes og passe til den blæsertype der er monteret.

Jeg er lidt forvirret, er der en der kan hjælpe?

/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Justering af forbrænding med V10 styring...
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2012, 21:52 »
« Senest Redigeret: Nov 03, 2012, 21:54 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Justering af forbrænding med V10 styring...
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2012, 22:11 »
Brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Korrektion er i de "gamle" styringer.

Hej Michael

Det er netop det jeg syntes er forvirrende, dvs. jeg skal korrigere direkte på blæser parametrene!
Standard for min blæser og brænder skulle være 5/10/15, som jeg så eks skal justere så det passer at flammen bliver tilpas.

Er det rigtigt forstået?

/oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Justering af forbrænding med V10 styring...
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2012, 06:50 »
Det er jeg ikke sikker på er rigtigt.
Så skal det være et gammelt anlæg du har, og det er det vist ikke.
Til en ny 10 kw skal tallene til blæser være 15 - 21 - 27
og 20 kw er tallene 15 - 25 - 35

Beskriv dit anlæg så jeg præcis kan vejlede dig.
Sæt det gerne ind i din profil, det gør det  nemmere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Justering af forbrænding med V10 styring...
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2012, 12:50 »
Hej Michael

Som du kan se af min profil, består mit anlæg af en 16 kw scotte brænder med en OPOP kedel. Der er monteret en ECO108 blæser, som jeg mener har indstillingen 5/10/15 som standard. Det er et gammelt anlæg jeg har men det kører super  :D

/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Justering af forbrænding med V10 styring...
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2012, 15:09 »
Korrektion findes ikke i V 10
Du ænder på tallene direkte i menu blæser.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/