Hej Helge,
Jeps, så kan du se og indstille, alle de parametre jeg skrev, Blæs og kW.
Det er den værdi du skriver i kW sammen med snegldosering pr. 6 minutter, der ligger til grund for autoberegningens udregning af mætning lav og høj samt opstartsmængde.
Mætning er jo mængden af piller, og for så at få forbrændingen korrekt, låser du brænderen til 10% drift og justerer på korrektion lav indtil den er OK.
Så låser du brænderen til 50% drift og justerer korrektion midt indtil forbrændingen er OK og slutter af med at låse brænderen til 100% og justere korrektion høj til forbrænding er OK.
Egentlig kunne du lige så godt justere på de grundlæggende blæserparametre (lav, midt og høj) i den specielle menu, men det er lidt bøvlet at skulle slukke og tænde brænderen hver gang man vil ændre

I senere versioner er korrektion fjernet og de direkte blæserparametre gjort tilgængelige i den almindelige menu i stedet.
Hilsen
Michael
Hej Michael 
Det gav lidt mere mening, det vil så sige at jeg slukker fyret og holder knappen inde mens jeg tænder igen og der kan jeg så også se kw
Det må jo så lige prøves og så vender jeg tilbage.
Takker 