Hej,
Fint med 3-vejs ventilen

Når den nu virker, så glem alt om den

Mht. for mange piller inderst på herden, så er det et problem som vi tidligere har vejledt omkring her på sitet.
Du skal bruge den fremgangsmåde som er blevet beskrevet flere gange, ok ikke bare ændre på blæser parametre og skorstenstræk.
Proceduren er:
- Afvej sneglen
- Indtast resultatet i autoberegning og slå autoberegning til
- Indtast standardtal for blæseren
- Sæt skorstenstræk til 0
- Lås brænderen til 10% drift
- Juster blæs lav til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
...hvis det ikke er muligt at holde flammen i live, justeres skorstenstræk 1 op og justering af blæs lav gentages til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
...hvis det stadig ikke er muligt at holde flammen i live, justeres skorstenstræk endnu 1 op og blæs lav justeres igen til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
...sådan gentages indtil flammen kan holdes i live.
- Lås brænderen til 50% drift
- Juster blæs midt til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
- Lås brænderen til 100% drift
- Juster blæs høj til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
- Sæt brænderen til min 10% og max 100%
Hvis du ikke har direkte adgang til blæs lav, midt og høj, skal du i stedet justere på korrektion lav, midt og høj (det afhænger lidt af software version, før/efter v6.50)
Husk at give dig god tid til at lave justeringen

Hilsen
Michael
3 vejsventilen funger og den kan godt skifte mellem vvb-drift og husopvarmningen.Returtrmperaturen køre op og ned den har svært ved at kom op over de 45 grader når den har lavet varmt vand.
Næste problem ligger i at der ligger for mang piller på heden inde ved sneglen en lille bunke, har her til aften af prøvet at sætte blæsen en op til 16-23-27 og 1 ned i skorstentræk så må jeg ser om det hjælper.