Mit fyr har svært ved at nå setpunktet på 60 gr. (diff. +15 gr.) det ligger og roder rundt nede på 52 – 58 gr. med en drift % på 30 – 40 !?

Min PID er 2,5 – 0,15 – 0,0

Hvorfor drøner den ikke bare op på 100% for at nå setpunktet  ???
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Setpunkt
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2013, 15:58 »
Start med at køre denne guide igennem http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Så ser du hvor der mangler noget.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Setpunkt
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2013, 17:35 »
Jamen Michael – det er jo ”biblen” du henviser til, den og MHES gode anvisninger er jeg og fyret vokset op med – så når jeg råber om hjælp herinde er grundindstillingerne i orden  ;)
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Setpunkt
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2013, 17:37 »
Ja, det er det.
Den er også god til at fejl finde.
Det sted hvor noget er i udu, eller ikke indstillet rigtigt kan du se det.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Setpunkt
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2013, 17:47 »
Prøv at skrue lidt op på I

Hilsen Anders

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Setpunkt
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2013, 18:06 »
Var der ikke en fejl på en af de v 6.30, som ikke kunne nå settemperatur, men måske husker jeg fejl ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Setpunkt
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2013, 18:27 »
jeg har prøvet at regulere I - leddet op og det hjalp - men nu går den i stop p.g.a. for varm kedel, når den har kaldt på VVB - varme ! :(
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline fjer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Setpunkt
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2013, 20:19 »
hej har du prøvet atb sætte PID til det som står i opsætningsvejledningen P 5,0 I 0,5 D 10

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Setpunkt
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2013, 21:07 »
Hej,

P 5,0 I 0,5 D 10 er noget gammelt "sludder"  ;)

D er absolut ikke til noget i et centralvarmeanlæg og både P og I bær ikke være mere end det halve.

Det er korrekt at NBE engang mente at P 5,0 I 0,5 D 10 var det rigtige, men der er blevet klogere  ;)

Hilsen
Michael

hej har du prøvet atb sætte PID til det som står i opsætningsvejledningen P 5,0 I 0,5 D 10
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Setpunkt
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2013, 20:04 »
Hejsa

Set temp diff. Over til 15 grader, det virkede hos mig. ^-^

Hilsen Ronni.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Setpunkt
« Svar #10 Dato: Jan 25, 2013, 15:53 »
Min er 15 grader over, men den har gjort det alligevel - jeg tror at problemet er, at jeg ikke aftager nok varme til huset - når den har kørt på VVB - prioritering - så kan det ikke nå at omstille sig/komme af med varmen !?
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Setpunkt
« Svar #11 Dato: Jan 25, 2013, 16:11 »
Hej
Jeg har ver 10 styring.
Min p er 5,5 og i 0,15
Det syntes jeg fungerer hos mig, har prøvet back to basic indstilling af pi regulering fra michaels side www.mhes.dk
Kører ikke med med varmtvandspriortering, det giver store dyk i ydelsen, og reguleringen husker ikke i-værdien fra almindelig drift over vvb drift til alm drift igen hvis der går for lang tid, mere end en time tror jeg.
Har ikke priorteringsventil på, kører kun på returtemp fra vvb med en rav ventil.
Nu får jeg en over nakken  ;D

Hilsen Anders

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Setpunkt
« Svar #12 Dato: Jan 25, 2013, 16:15 »
Hvad sker der hvis du stiller VVB Max EFFEKT til feks 80 %

10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Setpunkt
« Svar #13 Dato: Jan 25, 2013, 17:01 »
Hej Anders,

Du får en smily af mig  ;)

...simpelthen fordi det du skriver er rigtig fornuftigt  ;)

VVB-prioritering giver ofte nogle gevaldige sving i ydelsen, og her i vintertiden er det ikke noget man har brug for.
Jeg har selvfølgelig både VVB-prioritering og termostatventil regulering i min VVB  ;)
Men VVB-prioriteringen bruges kun om sommeren, mens termostatventilen bruges om vinteren.
Ideen er at jeg har en stille og rolig kontinuerlig opvarmning af VVB'en om vinteren hvor fyret alligevel kører hele tiden, mens jeg om sommeren kan sikre at det kun er VVB'en jeg varmer op.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg har ver 10 styring.
Min p er 5,5 og i 0,15
Det syntes jeg fungerer hos mig, har prøvet back to basic indstilling af pi regulering fra michaels side www.mhes.dk
Kører ikke med med varmtvandspriortering, det giver store dyk i ydelsen, og reguleringen husker ikke i-værdien fra almindelig drift over vvb drift til alm drift igen hvis der går for lang tid, mere end en time tror jeg.
Har ikke priorteringsventil på, kører kun på returtemp fra vvb med en rav ventil.
Nu får jeg en over nakken  ;D

Hilsen Anders
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Setpunkt
« Svar #14 Dato: Jan 26, 2013, 10:18 »
Hej Michael

Det kunne være at jeg skulle prøve dit råd ! - hvor sætter jeg termostatventilen og hvordan frakobler jeg VVB - prioriteringen  ???
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012