Hej Anders,
Du får en smily af mig

...simpelthen fordi det du skriver er rigtig fornuftigt

VVB-prioritering giver ofte nogle gevaldige sving i ydelsen, og her i vintertiden er det ikke noget man har brug for.
Jeg har selvfølgelig både VVB-prioritering og termostatventil regulering i min VVB

Men VVB-prioriteringen bruges kun om sommeren, mens termostatventilen bruges om vinteren.
Ideen er at jeg har en stille og rolig kontinuerlig opvarmning af VVB'en om vinteren hvor fyret alligevel kører hele tiden, mens jeg om sommeren kan sikre at det kun er VVB'en jeg varmer op.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har ver 10 styring.
Min p er 5,5 og i 0,15
Det syntes jeg fungerer hos mig, har prøvet back to basic indstilling af pi regulering fra michaels side www.mhes.dk
Kører ikke med med varmtvandspriortering, det giver store dyk i ydelsen, og reguleringen husker ikke i-værdien fra almindelig drift over vvb drift til alm drift igen hvis der går for lang tid, mere end en time tror jeg.
Har ikke priorteringsventil på, kører kun på returtemp fra vvb med en rav ventil.
Nu får jeg en over nakken 
Hilsen Anders