Hej Plovmann
Jeg har en termovar 3 vejs termostat der styrer returen, den åbner og lukker for returen fra huset, for at holde returtemp til kedlen, den kan jeg ikke stille da det er en fast termostat der er bygget ind i dyret, kan skifte termostaten hvis jeg syntes.
Jeg kan styre den lidt med kedeltemp, 69 grader er fint hvis den ikke skal åbne helt for flowet fra huset, så er vvb buffer med varme, 74 grader er der fuldt flow igennem.

69 grader giver nogle fine streger på sk men ikke altid den varme til huset der er behov for.
Mener bestemt at der en sammenhæng imellem returtemp-flow og røgtemperaturen, den reagerer hurtigere end kedeltemperaturen gør.
Desangående din røgtemp, har du rens hvert kvarter på brænderen, kan se kurven giver en peak der ?
Hilsen Anders