Lav røgtemperatur
« Dato: Feb 05, 2013, 07:03 »
Hej

Lige et hurtigt spørgsmål,
kan det være rigtig at røgtemperaturen ligge langt under
kedeltemperaturen?

http://www.nuki.dk/helge/index.html

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Feb 05, 2013, 07:08 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2013, 07:22 »
Mit bud er nej.
Så er der teorien at meget lav retur kan trække temperaturen ned, men summa sumarum så får du aldrig en virkningsgrad på over 100%

Føleren placering, renhed og programeringen af styringen spiller ind. Det er svært at beskylde NBE for at snyde, men man kan have skubbet kurverne lidt ved et uheld.

Jeg har et nøjagtigt måleinstrument med en termocoupler, præcisionen er 0,5-1grad. Når jeg måler med måleinstrumentet er temperaturen noget højere end med super renset føler i styringen. Det er jo underligt.
Når jeg måler kedeltemperatur passer tallene sammen!

Men det er heller ikke ligegyldigt hvor i røret der måles, der kan godt være lidt turbolens, og hvis noget af metallet på føleren stikker ud af røgrøret transprorteres meget kulde ind til modstanden.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2013, 07:26 »
Hej Dennis, sikkert bare røgføler der står til ntc, den skal hedde pt 1000 :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2013, 07:35 »
Hej

Lige et hurtigt spørgsmål,
kan det være rigtig at røgtemperaturen ligge langt under
kedeltemperaturen?

http://www.nuki.dk/helge/index.html

Mvh.
Dennis

Ja det kan sagtens passe , min røg temp ligger også under kedel temp, især efter en kedel rensning døjer den med at kravle over 50 *, har derfor øget fremløb og retur temp for at undgå kodens i røgrør. Min røg måler sidder ca 25 cm fra kedel og i toppen af røret, har også en skive temp måler og de måler ens  O0

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2013, 07:37 »
Hej Dennis, sikkert bare røgføler der står til ntc, den skal hedde pt 1000 :)
Det tvivler jeg på, NTC er negativ og PT1000 er positiv
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2013, 08:10 »
Hej Dennis, sikkert bare røgføler der står til ntc, den skal hedde pt 1000 :)
Det tvivler jeg på, NTC er negativ og PT1000 er positiv
Ups, ja du har ret, xkfx, så er der jo så den mulighed at røgføler er møgbeskidt, eller flammen er alt for mager, men nu det er Dennis der har pillet tror jeg da flammen er fin.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2013, 08:40 »
Tja - flammen skulle være ok, men jeg har sku svært ved at få den til at
være jævn (PI-regulering).
Røgføleren er af den nye typen (Hedestoker: 300065 Røgtemperatursføler NTC),
og den er stillet rigtig ind i styringen.

Lige nu er jeg kommet til en PI på 1.8/0.19.
Returen er meget lav fordi shunten mangler.
Det er tale om en 16kW på en DOR24 kedel.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2013, 11:37 »
Tja - flammen skulle være ok, men jeg har sku svært ved at få den til at
være jævn (PI-regulering).
Røgføleren er af den nye typen (Hedestoker: 300065 Røgtemperatursføler NTC),
og den er stillet rigtig ind i styringen.

Lige nu er jeg kommet til en PI på 1.8/0.19.
Returen er meget lav fordi shunten mangler.
Det er tale om en 16kW på en DOR24 kedel.

Mvh.
Dennis


Hej Dennis

Jeg har lige for sjov taget en ganske alm. Ntc. Tempføler og monteret den som røgføler og stukket den ind til den alm.tempføler pg de viste det samme.

MvH. Michael

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2013, 11:55 »

Hej Dennis

Jeg har lige for sjov taget en ganske alm. Ntc. Tempføler og monteret den som røgføler og stukket den ind til den alm.tempføler pg de viste det samme.

MvH. Michael

Hej Michael

Jeg er lidt træg i dag...   ???
Viste det samme som hvad?
Som en PTC føler eller det samme som min føler?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2013, 12:26 »

Hej Dennis

Jeg har lige for sjov taget en ganske alm. Ntc. Tempføler og monteret den som røgføler og stukket den ind til den alm.tempføler pg de viste det samme.

MvH. Michael

Hej Michael

Jeg er lidt træg i dag...   ???
Viste det samme som hvad?
Som en PTC føler eller det samme som min føler?

Mvh.
Dennis

Hej Dennis

De er begge 2 ntc følere ganske alm. Til at måle frem / retur temp.
Jeg målte fremløbs temp på begge 2, viste 67 grader både på røg og fremløb på displayet

Mvh. Michael

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2013, 12:41 »
Hmm...

Ja ok... men når jeg nu har en fremløbs temp på. 76,3 grader og en
røg temp på 46 grader, så synes jeg det virker forkert.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2013, 12:56 »
Hmm...

Ja ok... men når jeg nu har en fremløbs temp på. 76,3 grader og en
røg temp på 46 grader, så synes jeg det virker forkert.

Mvh.
Dennis

Hej Dennis

Det jeg prøver at sige er at du kan prøve at tage din røgtemp føler ud og putte den ind i samme rør som din fremløb føler sidder, så skulle de jo gerne vise det samme. ;-)

Mvh. Michael

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2013, 13:05 »
Hej igen

Der kan du bare se... jeg er lidt træg i dag (også)  :-[

Men det har du da fuldstændig ret i... så kan jeg da se om de måler ens.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #13 Dato: Feb 05, 2013, 15:41 »
Hej
Det er også vigtigt at føleren sidder nogenlunde præcis i midten af røgrøret, der er stor forskel fra midt til yderst i røret.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #14 Dato: Feb 05, 2013, 16:27 »
Hej
Det er også vigtigt at føleren sidder nogenlunde præcis i midten af røgrøret, der er stor forskel fra midt til yderst i røret.

Hej

Ja - og det er det som gør det lidt vanskelig med den nye typen følere.
Her er det bare en lille stump til metalhus, så hele huset plus noget af ledningen forsvinder ind i røgrøret.
Må se om jeg ikke kan finde en måde at stive den af således at jeg kan være sikker på hvor den er i røret.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022