Hej Henrik,
Ja, hvis den har en slutte kontakt eller en skifte kontakt, kan den bruges

Nu skriver du at du gerne vil undgå at bruge en dobbelt overkogs termostat, men du mener vel en kombineret overkogs- og drift termostat ?
En overkogs termostat er en type der manuelt skal tilbagestilles hvis den har koblet (nået sit setpunkt), mens en drift termostst blot slutter/bryder over setpunktet og modsat under setpunktet.
Ideen er at en overkogs termostst ikke selv må genindkoble, men at "operatøren"
skal checke årsagen til udkoblingen, før han manuelt genindkobler.
Hvis du bruger hhv. en overkogs termostst og en drift termostat (a la den du linker til), altså to separate termostater, skal du jo også have to separate dyklommer.
Hilsen
Michael
Kan jeg feks bruge en sådan og så sætte den i samme dyklomme i kedlen som kedeltemp føleren http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3775
hilsen henrik