Hej Hans,
Helt konkret sker der det at røggas fra træpillefyring kondenserer når det kommer under ca. 47
oC.
Når røggas fra træpillefyring (eller andre kulstofholdige brændsler) kondenserer dannes der bl.a. svovlsyre.
...det er det største problem med lav skorstenstemperatur
Altså, skorstene bliver våd af svovlsyre, men du udnytter energien optimalt
Større kedelanlæg (f.eks. varmeværker) kører med kondenserende kedler, netop for at optimere effektiviteten, men det stiller nogle gevaldige krav til kedel, røgrør og skorsten.
Hilsen
Michael
Hej Henrik
Uden at have tænkt det til ende kunne man sno et blødt kobberrør rundt om røgrøret og efterfølgende isolere det. Her kunne man så trække lidt varme ud og f.eks. køre det over et solvarme system (bundsneglen). Det er nok ikke så relevant om sommeren, men om vinteren kunne det måske give lidt.
Hvis du har et bud på hvor langt ned røggastemperaturen må komme ville det være fint. Som sagt under forudsætning af, at der er en rustfri stålforing i skorstenen med kondensafløb. Jeg fisker jo lidt efter om det ville give problemer at røgen kondenserende inde i skorsten når vandet blot kunne løbe væk. Jeg ved ikke om en "våd skorsten" med træpiller udvikler noget uønsket i skorstenen?
Mvh. Hans