Øh, jeg er ikke helt med på hvad det er du vil opnå.
Jeg kan se at du har både udetemperatur føler, 3-vejs ventil og føler i VVB'en.
Så ville jeg sætte VVB-urstyring sådan at VVB-opvarmning er aktiv i de tidsrum hvor man vil være sikker på at have varmt vand, og varme-urstyringen til at være aktiv i de tidsrum hvor man vil sikre at huset er varmt, kombineret med en temperaturstop på udetemperatur.
F.eks.:
VVB periode på 17:00 og VVB-start 1-3 på 06:00.
Det sikrer varmt vand i tidsrummet 06:00 -23:00
Varme periode 03:31 og varme start 1 på 05:00, varme start 2 på 16:00, varme start 3 varme start 4 på 19:30, samt temperaturstop på 17
oC med diff på 4
oC.
Det sikrer varme i perioderne 05:00 - 08:31 og 16:00 - 23:01, med stop af opvarmning hvis udetemperaturen kommer over 17
oC.
Stopper fyret på udetemperaturen, starter det igen når udetemperaturen kommer undet 13
oC (17 - 4).
Det er bare et forslag, og du kan jo selv sætte de værdier og perioder du ønsker.
Selv har jeg helt slået opvarmning af huset fra med dette setup, simpelen ved at sætte udetemperatur grænsen til 5
oC.
Hilsen
Michael
jeg har i dag sat min Woody på urstyring af kedlen chip version 6,78
varme periode 1.30 min
varme start tid 0500
varme start tid 1700
men det køre da lidt mærkligt
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allannielsen
hvad gør jeg ?