Forfatter Emne: Lux måling  (Læst 13644 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Lux måling
« Dato: Jul 29, 2013, 07:35 »
Hejsa

Jeg har skiftet min V6 styring til en V10 hvilket jeg er meget tilfreds med
Men kan det passe at V10 eren er meget mere følsom i luxmåling end V6 ?
Jeg syntes at den svinger meget også selvom der er fin flamme
Det er også i fuldlast det er ikke kun ved lavlast
Er det normalt eller er der et problem?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #1 Dato: Jul 29, 2013, 07:53 »
Det er helt normalt, og helt ok.
V 10 er mere her og nu visende, end V6.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Lux måling
« Svar #2 Dato: Jul 29, 2013, 07:57 »
Hej

Ok tak for svaret så lader jeg vær med at bekymre mig mere om det
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lux måling
« Svar #3 Dato: Jul 29, 2013, 11:42 »
Men irriterende er det. For det gør det svært at se alle andre kurver med mindre man slår lux fra i grafer og det er jo også træls.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #4 Dato: Jul 29, 2013, 12:00 »
Det er ændret i ny opdatering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Lux måling
« Svar #5 Dato: Jul 29, 2013, 12:15 »
Ok hvad hedder den opdatering? Og hvornår kommer den?
Jeg har 10.032
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #6 Dato: Jul 29, 2013, 12:25 »
Et lille stykke tid  ;)
Du kan følge med her http://stokercloud.dk/version/
« Senest Redigeret: Jul 29, 2013, 12:27 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lux måling
« Svar #7 Dato: Jul 29, 2013, 20:25 »
Fremragende fynbo. Det glæder vi os til :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #8 Dato: Jul 30, 2013, 07:34 »
Der ligger måske det i det, at V6 styringen var mere træg i udlæsningen.
Derved ses de små variationer ikke, som de ses i V10.
Så det er ikke et udtryk for at forbrændingen er forskellig, men at opdateringstiden er hurtigere i V10.
Hvis man mener at man bliver forvirret af at se grafen gå op og ned, så vælg funktionen fra.
Du skal nok opdage det hvis forbrændingen er for mager, og fyret laver mange opstarter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Lux måling
« Svar #9 Dato: Jul 30, 2013, 08:53 »
Hej

Du har helt sikkert ret og det er selvfølgelig også fint nok at v 10 eren viser hvad den ser
Men som der står i guide til forbrændingsjustering at man skal justere så der er stabil Lux syntes næsten umuligt

Mvh Nicolai
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #10 Dato: Jul 30, 2013, 09:16 »
Hej

Du har helt sikkert ret og det er selvfølgelig også fint nok at v 10 eren viser hvad den ser
Men som der står i guide til forbrændingsjustering at man skal justere så der er stabil Lux syntes næsten umuligt

Mvh Nicolai

Ja og nej  8)
Den er stabil når du løfter låget og kigger på flammen,
og det er den du skal stille ind efter.
Ikke den her og nu måling styringen viser.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Lux måling
« Svar #11 Dato: Jul 30, 2013, 09:50 »
Jamen det er rigtigt Michael . Kik på flammen men det kan være lidt vanskeligt når du stiller 10% så har du så lille en flamme inden den føder igen at de er rart at klikke på lux for at se om den nu også holder sig oven vande i styringen og det kan være meget svært når udsving er så voldsomme . Og så passer det nu heller ikke helt for du vil opleve at selvom din lux er nede på 5-6 stykker så er der meget mere flamme på når du åbner og kikker ned . Og skal jeg stikker lidt i teorien om at det er fordi den reagere hurtigere på v10 end på v6 så stemmer det ikke helt . Da jeg satte min 10 på havde jeg ikke de udsving i de første 3 uger men da jeg så rensede første gang så var de der. Nu er det selvfølgelig svært lige nu i varmen men du kan sagtens finde forskelle på lux i to ens fyr . Tag feks Mhes som hopper meget kontra Taag som er næste i ro.
Så der må næste være noget med snegl skygge som spiller ind også . Men hvis det forsvinger ved at man ændre på følsomheden så er alt jo godt
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Lux måling
« Svar #12 Dato: Jul 30, 2013, 10:02 »
Jamen det er rigtigt Michael . Kik på flammen men det kan være lidt vanskeligt når du stiller 10% så har du så lille en flamme inden den føder igen at de er rart at klikke på lux for at se om den nu også holder sig oven vande i styringen og det kan være meget svært når udsving er så voldsomme . Og så passer det nu heller ikke helt for du vil opleve at selvom din lux er nede på 5-6 stykker så er der meget mere flamme på når du åbner og kikker ned . Og skal jeg stikker lidt i teorien om at det er fordi den reagere hurtigere på v10 end på v6 så stemmer det ikke helt . Da jeg satte min 10 på havde jeg ikke de udsving i de første 3 uger men da jeg så rensede første gang så var de der. Nu er det selvfølgelig svært lige nu i varmen men du kan sagtens finde forskelle på lux i to ens fyr . Tag feks Mhes som hopper meget kontra Taag som er næste i ro.
Så der må næste være noget med snegl skygge som spiller ind også . Men hvis det forsvinger ved at man ændre på følsomheden så er alt jo godt

Det er lige præcis det jeg mener Lux er godt på vej mod nul og når man så kigger ned i kedlen er der fin korngul flamme
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #13 Dato: Jul 30, 2013, 10:08 »
Nej man ændre ikke på følsomheden, man ændre beskeden i display.
Som du selv har opdaget, betyder 0 lux ikke at ilden er gået ud.
Bedøm flammen ved at kigge på den, ikke ved at måle på den.
Igen må du ikke sammenligne to fyr på stokercloud,
for du kan ikke se flammen.
Måske den ene har mindre  flammen end den anden, og derfor har mindre udlæst værdi  ???
Jeg kan ikke afgøre en indstilling i min. drift området ene og ellene på en graf.
Vil du gå med livrem og seler og et stykke bindegarn for at være stensikker,
så lav flammen så stor at du altid har max lux, men så er du måske oppe i effekt når/hvor du ikke ønsker at den skal levere varme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7723
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Lux måling
« Svar #14 Dato: Jul 30, 2013, 10:10 »
Jamen det er rigtigt Michael . Kik på flammen men det kan være lidt vanskeligt når du stiller 10% så har du så lille en flamme inden den føder igen at de er rart at klikke på lux for at se om den nu også holder sig oven vande i styringen og det kan være meget svært når udsving er så voldsomme . Og så passer det nu heller ikke helt for du vil opleve at selvom din lux er nede på 5-6 stykker så er der meget mere flamme på når du åbner og kikker ned . Og skal jeg stikker lidt i teorien om at det er fordi den reagere hurtigere på v10 end på v6 så stemmer det ikke helt . Da jeg satte min 10 på havde jeg ikke de udsving i de første 3 uger men da jeg så rensede første gang så var de der. Nu er det selvfølgelig svært lige nu i varmen men du kan sagtens finde forskelle på lux i to ens fyr . Tag feks Mhes som hopper meget kontra Taag som er næste i ro.
Så der må næste være noget med snegl skygge som spiller ind også . Men hvis det forsvinger ved at man ændre på følsomheden så er alt jo godt

Det er lige præcis det jeg mener Lux er godt på vej mod nul og når man så kigger ned i kedlen er der fin korngul flamme

Så har du den der hvor den skal være.
Så lille som mulig, uden at den går ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/