Hej Steffen,
Om det er lovligt kan man jo diskutere, men du skal have en fa..... Ggod forklaring på hvordan du så har gjort det sikkert

Området er under Arbejdstilsynets ansvarsområde og almindeligvis arbejdes der efter anvisning AT-vejledning B4.8.
Det er
ikke lov, men som sagt skal du have en rigtig god forklaring på hvordan du ellers gør anlægget sikkert, i tilfælde af overkogning.
I praksis er det nødvendigt at følge AT-anvisningen

I anvisningen står der omkring overkogssikring:
"
Hvis der anvendes stoker eller vandrerist, skal både blæser og brændselstilførsel standse, hvis overkogssikringen aktiveresAltså, ikke noget med at lade blæseren køre i 5 minutter

Hilsen
Michael
Halløj...
Har nogen gange overvejet om det ikke er i orden, at montere overkogssikringen som "ekst. kontakt". Hvis det er lovligt og funktionsmæssigt korrekt, så lukker den jo ned på normal vis, hvor blæseren først slukker efter 5min... Og kan ikke startes før overkogssikringen er aktiveret...
Er det lovligt? Eller kræves det at forsyningen brydes?
Mvh Steffen