Det ser meget fint ud nu ihvertfald.
Kl 11.30 demonterer jeg føleren og sætter den på igen med termisk pasta samt alutape, og en ny rørisolerings skål... det blev den så 5 grader varmere af.. så den er mere stabil nu.. så jeg satte den 5 grader op, idét vandet blev for koldt ved 55...
Jeg prøver 40-15-0 istedet 
Mvh
Kim
Hej Kim,
Tillykke, du er snart udlært "pillebrænder optimerings ekspert"

Stabile input-signaler er ligeså vitale for at en reguleringsprocess fungerer optimalt, som korrekte regulerings parametre.
At sikre en god termisk forbindelse mellem temperatur-føleren og mediet (vandet) er en forudsætning for god regulering.
Prøv lige at efterrationaliser lidt over hvad du har gjort....
- Observation af brænderens kørsel over en tilstrækkelig lang periode
- Analyse af hvad det er der sker når der er udsving (løber temperaturen over/under setpunktet, er effekten for længe om at komme op/ned osv.)
- Justering af P-I-D parametre udfra analyse
- Observation af resultatet over en tilstrækkelig lang periode
- Analyse af effekten af ændringen
- Ny justering af P-I-D parametre udfra analyse
- Observation af resultatet over en tilstrækkelig lang periode
- Analyse af effekten af ændringen
- osv.
Efterhånden som man kommer tættere på en optimal regulering, skal man kun foretage ændringer på ét parameter ad gangen, og nøje stydere resultatet over en periode, ingen forhastede beslutninger.
Der er simpelt og effektivt, når bare man følger ovenstående.....

Tillykke med resultatet

Hilsen
Michael