fyret er gået ud ved fejl optænding. så kedlen er max 30 grader
da det bliver startet igen er der behov for varme i vvb 3 vejs ventil slår over og fyret går op i ydelse for at lave varmtvand
derefter går det over på drift men bliver i lav ydelse 2,5 til 4,5 % kedel er ca 48 grader til 52 grader skal den så ikke gå nået mere op i ydelse for at nå de 65 grader ??
Start med at løse problemet med fejloptænding.
Hæv effekten på eltænderen til 100%
Den skal starte i første forsøg hver gang, basta.
Når fyret har lavet varmt vand, skifter det over på normal drift, fint så langt.
Så skal det ikke accelerere som en raket og skyde teperaturen op over max, og gå ud.
Efter nogen tid, afhængig af PI tal stiger fyret i % og laver varme igen.
Du kan derfor med fordel bruge 70gr som kedeltemperatur, fordi temperatur forskellen fra vvb drift til normaldrift er mindre.