Hej
Når har jeg monteret således cirkulationspumpe får strøm fra styringen. og bruger de værdier som stod i styringen, med
start = 0grd
stop = 50grd
men synes at min pumpe også kører når kedel er over 50grd
eller har misforstået konceptet helt 
Takker
Brian
Ja du har
Pumpestart er den temp hvor pumpen skal starte når fyret er i drift og ja den skal bliver ved med at køre
Pumpestop er den temp hvor pumpen skal stoppe når fyret ikke er i drift
Pumpestart på nul så vil pumpen køre så snart fyret går i drift det kan godt være du skal hæve den til 40-50 grader for at der er noget varme at pumpe rundt
Pumpestop bør ikke være ikke være lavere end ønsket vvb temp hvis du ikke har nogen ventil til at styre vvb kan du dræne den for varme så pumpestop på 55 grader vil nok ikke være helt galt
Men hvis du har styring på vvb kan du sagtens lade pumpen køre længere