Hej Søren,
Så blev det tid til fotografen

Her er min gulvvarmeshunt med varmeveksler til udestuen.
Som du kan se er det en hel del anderledes end mini-shunten, men da jeg har oceaner af plads i kælderen er det ikke noget problem.

Fremløbet styres on/off af en trådløs termostat der styrer telestaten på fremløbet fra kedlen til varmeveksleren.
Pumpen styres af en timer med forsinket frafald der igen styres af telestaten.
Det medfører at pumpen starter når den trådløse termostat kalder på varme, samtidig begynder telestaten stille og roligt at åbne for gennemstrømningen af 70
oC kedelvand til varmeveksleren.
Når den trådløse termostat slår fra, lukker telestaten stille og roligt for kedelvandet igen, mens pumpen fortsætter med at køre i 15 minutter.
Temperaturen i gulvvarmekredsen styres af en termostatventil med fjernføler.
Termostatventilen er monteret på kedelvandets retur fra varmeveksleren, med føleren monteret på fremløbet til gulvarmekredsen.
Lidt data:
Udestue areal = 22 m
2Gulvvarmeslange længde = 70 m
Gulvet er et trægulv hævet ca 1 m over terræn.
Gulvvarmen er udført med alu varmefordelingsplader under 11 mm krydsfinerplade med et 5 mm vinyl klikgulv ovenpå.
Opvarmningstid fra 5
oC til 21
oC er ca. 5 timer
Løsningen er blevet vendt og diskuteret med Levi (Søren), det er derfor han er interesseret

Hilsen
Michael
Ps. Gulvarmen spiller bare med den nye pumpe 
Perfekt det kører, - havde du plads til den ved shunten ? - kan du knipse et billede så jeg kan se "model MHES" minishunt ? 