Forfatter Emne: Stokerkontrol  (Læst 5810 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline laust

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Stokerkontrol
« Dato: Nov 28, 2013, 10:37 »
16kw Scotte styring ver. 6.82 Stokerkontrol ver. 3.25

Hej alle,
Når jeg tilslutter Stokerkontrol bliver kedel temperaturen automatisk ændret til 60 grader, jeg har normal kedel temperaturen sat til 55 grader. Er der noget i dette forum der har set/oplevet noget lignede og som kan give en forklaring på dette (afhjælpe problemet)
PFT.

Mvh, Laust

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2013, 11:27 »
Undskyld, men hvorfor bliver du ved med at stille spørgsmålet i forskellige forummer, i stedet for at gøre det færdigt et sted?

Pyt.. jeg kopierer bare svaret herind ;)



Prøv at afinstallere Stokerkontrol, eller installere det på en ny PC og find ud af om det følger styringen eller computeren.

Hvis det ikke hjælper, kan jeg kun anbefale dig at skrive til Jens (Stokersoft), du skal bare have installeret Logmein, eller TeamWiewer, så kan han sikkert forklare det. Inden da, skal du lige have "avanceret log" aktiveret i stokerkontrol.

Nu er det rimelig sikkert ikke et problem med statisk elektricitet, men styringen er vel jordet korrekt så det kan udelukkes?

Kablet mellem styringen og computer skal også lige checkes for løse forbindelser, hvor langt er det? løber det sammen med strømkabler? Har du en seriel/usb adapter det skal igennem?.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline laust

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2013, 14:13 »
Jamen undskyld da, - det var kun tænkt for at få problemet belyst  ;)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2013, 15:13 »
Jamen undskyld da, - det var kun tænkt for at få problemet belyst  ;)

Det er bare i orden :D men for at komme videre, og for overskueligheds skyld, er det nok bedst at køre videre af en streng.

Du er nok også nød til at besvare spørgsmålene, der er jo dig der er øre, øjne og fingre  ;)

Jeg har en gang tidligere mødt en tråd med samme problem, han fik rådet at gennemgå alle ledninger, jeg mener ikke at vi fik svar på om det blev bedre.

Jeg mener også der er en "reset chip" funktion i stokerkontrol, det kunne man måske også prøve.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2013, 17:38 »
Nu er det godt nok længe siden at jeg har brugt Stokerkontrol, men er der ikke noget med at man kan lave natsænkning med programmet ?
...noget med at den på angivne tidspunkter ændrer kedel-setpunktet mellem to niveauer.

Hvis det nu er slået til og sat til at give en temperatur på 60oC, kunne det jo være årsagen  ;)

Bare en ide....

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Stokerkontrol
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2013, 17:54 »
Nu er det godt nok længe siden at jeg har brugt Stokerkontrol, men er der ikke noget med at man kan lave natsænkning med programmet ?
...noget med at den på angivne tidspunkter ændrer kedel-setpunktet mellem to niveauer.

Hvis det nu er slået til og sat til at give en temperatur på 60oC, kunne det jo være årsagen  ;)

Bare en ide....

Hilsen
Michael

I min version hører natsænkning under timere, og default er der ikke programmeret timere. Jeg kan ikke huske hvordan det så ud under 3.25
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Stokerkontrol
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2013, 18:56 »
Jeg mener at det hele tiden har været under timere, men det er jo muligt at Laust har fået sat det til.

Hilsen
Michael

Nu er det godt nok længe siden at jeg har brugt Stokerkontrol, men er der ikke noget med at man kan lave natsænkning med programmet ?
...noget med at den på angivne tidspunkter ændrer kedel-setpunktet mellem to niveauer.

Hvis det nu er slået til og sat til at give en temperatur på 60oC, kunne det jo være årsagen  ;)

Bare en ide....

Hilsen
Michael

I min version hører natsænkning under timere, og default er der ikke programmeret timere. Jeg kan ikke huske hvordan det så ud under 3.25
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2013, 21:00 »
16kw Scotte styring ver. 6.82 Stokerkontrol ver. 3.25

Hej alle,
Når jeg tilslutter Stokerkontrol bliver kedel temperaturen automatisk ændret til 60 grader, jeg har normal kedel temperaturen sat til 55 grader. Er der noget i dette forum der har set/oplevet noget lignede og som kan give en forklaring på dette (afhjælpe problemet)
PFT.

Mvh, Laust

Hej Laust

Du kan prøve at sende en log fra StokerKontrol til mig, det står der lidt om her:
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/guide-til-at-sende-en-log-fra-stokerkontrol/

Sørg for at du tilslutter StokerKontrol og ser temperaturen ændre sig, send så loggen, noter tidspunktet og send mig en mail med dit serienummer og ca. tidspunkt for hvornår temperaturen ændrede sig.

Det lyder som noget natsænkning, men det ser vi.

Mvh. Jens
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 21:01 af BoinkUser »
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline laust

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stokerkontrol
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2013, 07:31 »
Hej Jens,

Efter hvad jeg kan se og har prøvet ser der også ud til at det er natsænkingen der "spøger" - da temperaturen ændre sig så snart natsænkingen er aktiveret. Temperaturen på natsænkningen  er dog indstillet til 45 grader så det er stadig lidt mærkeligt. Men jeg prøver at sende dig logfilen, som du foreskriver.

Mvh, Laust