Din shuntføler skal nok virke, det er, som skrevet, bare ikke den bedste placering

Når målingen foretages direkte i det vand der returneres, vil du have den bedste/hurtigste måling

Mht. Justering af shunten når nu du har 59
oC retur, så er det ikke nødvendigvis noget du skal gøre.
Shunten sikrer bare en minimumstemperatur, den kan ikke nødvendigvis holde temperaturen nede.
Hvis returvandet fra dit anlæg er 59
oC, kan du jo lukke helt for shunten og temperaturen vil stadig være den samme.
Når du skal indstille shunten, skal du derfor sørge for at din retur fra anlægget er under det du ønsker, således at shunten er nødt til at blande noget fremløbsvand i for at opnå den ønskede temperatur.
Hilsen
Michael
Hej Mark,
Det ser fint ud, lige på nær din returføler 
Ideen er sådan set meget god, men du får en "langsom måling med den montering.
Det rigtige sted havde været i et tee-stykke lige ved returens indgang i kedlen eller lige før pumpen, samme sted som du bør montere din returføler 
Hilsen
Michael
Hej Michael
Det er ikke mig der har lavet inst. det er Dvcenter
Men har "klistret" min returføler nu via noget vulkaniseringsbånd, og tape, og ser ud til at virke, nu viser den 59g lige ind cirkulationspumpen. Skal jeg så skrue lidt ned på shunten 
Så var der lige det med silomåleren, må ledningen forlænges, og må den støde kant mod kant i siloen? 