Forfatter Emne: Regulere næsten ikke over 50%  (Læst 18670 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Regulere næsten ikke over 50%
« Dato: Jan 18, 2014, 16:36 »
Hej alle

Jeg syntes efter opdatering at sneglen køre meget mindre end før, og jeg har derved svært ved at holde temp'en, og når den forsøger at komme op, kommer den aldrig 50% medmindre der er tvang involveret.

Køre jo rigtig fint op i temp når den køre VVB.

Min drift er 10% og max er 100, og 2,1kw v/ 10%. Er lige igang med prøve og opdatere styringen igen :S, har ikke rigtig ændret noget.
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2014, 17:19 »
Det ser da ud til at den har kørt fint fra 13:00 til 17:00, hvornår er det at du synes at det har fejlet ?

Hilsen
Michael

Hej alle

Jeg syntes efter opdatering at sneglen køre meget mindre end før, og jeg har derved svært ved at holde temp'en, og når den forsøger at komme op, kommer den aldrig 50% medmindre der er tvang involveret.

Køre jo rigtig fint op i temp når den køre VVB.

Min drift er 10% og max er 100, og 2,1kw v/ 10%. Er lige igang med prøve og opdatere styringen igen :S, har ikke rigtig ændret noget.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2014, 18:11 »
Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:16 af Mark RL »
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2014, 18:17 »
Hvad står dine PI tal til?

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2014, 18:19 »
Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2014, 18:23 »
Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen. fx var den lige nede på 46g og den skurer langsom op og begynder allerede at skrue ned for ydelse når den kommerop på de 50g, men der jo 15g op til set-punkt, plus min retur er jo under 55 længe så :S

Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)

Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)

Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:27 af Mark RL »
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2014, 18:27 »
Prøv at ændre den til P: 2,5 og I: 0,2
Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen.

Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)

Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)

Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2014, 18:29 »
Dit anlæg kan sagtens tåle mere I  ;)

Læg ud med P=2,0 og I=0,2  ;)

Hilsen
Michael

Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen. fx var den lige nede på 46g og den skurer langsom op og begynder allerede at skrue ned for ydelse når den kommerop på de 50g, men der jo 15g op til set-punkt, plus min retur er jo under 55 længe så :S

Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)

Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)

Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2014, 18:34 »
Super, jeg prøver med 2,5 først og 0.2 I.så regulere jeg lidt ned hvis det bliver for hidsig :)

Det er tastet ind, selvom den allerede ser ud til at miste pusten :)

Dit anlæg kan sagtens tåle mere I  ;)

Læg ud med P=2,0 og I=0,2  ;)

Hilsen
Michael

Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen. fx var den lige nede på 46g og den skurer langsom op og begynder allerede at skrue ned for ydelse når den kommerop på de 50g, men der jo 15g op til set-punkt, plus min retur er jo under 55 længe så :S

Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)

Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)

Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2014, 18:35 »
Al justering af PI parametre kræver tålmodighed  ;)
...lad nu ændringen virke 1-2 timer før vi reagere igen  :)

Hilsen
Michael

Super, jeg prøver med 2,5 først og 0.2 I.så regulere jeg lidt ned hvis det bliver for hidsig :)

Det er tastet ind, selvom den allerede ser ud til at miste pusten :)

Dit anlæg kan sagtens tåle mere I  ;)

Læg ud med P=2,0 og I=0,2  ;)

Hilsen
Michael

Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen. fx var den lige nede på 46g og den skurer langsom op og begynder allerede at skrue ned for ydelse når den kommerop på de 50g, men der jo 15g op til set-punkt, plus min retur er jo under 55 længe så :S

Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)

Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)

Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2014, 18:37 »
Okay, tålmodighed min ven :) kan bare se mønsteret er det sammen, men går jeg i avanceret drift, køre sneglen i 2sek og pause i 14sek, det er sgu ikkemøg, der når ikke fladermange piller ned :P
Al justering af PI parametre kræver tålmodighed  ;)
...lad nu ændringen virke 1-2 timer før vi reagere igen  :)

Hilsen
Michael

Super, jeg prøver med 2,5 først og 0.2 I.så regulere jeg lidt ned hvis det bliver for hidsig :)

Det er tastet ind, selvom den allerede ser ud til at miste pusten :)

Dit anlæg kan sagtens tåle mere I  ;)

Læg ud med P=2,0 og I=0,2  ;)

Hilsen
Michael

Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen. fx var den lige nede på 46g og den skurer langsom op og begynder allerede at skrue ned for ydelse når den kommerop på de 50g, men der jo 15g op til set-punkt, plus min retur er jo under 55 længe så :S

Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)

Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)

Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)

Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?

Hilsen
Michael

Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.

Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S

Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore

KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2014, 18:43 »
Måske man ser det hele forkert, da det ser ud til at du har VVB prioritering, og det kender jeg ikke til, da det ser ud til at det er der det er galt.
Så det må være en sag for MHES ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2014, 18:47 »
Foreløbig er mønstert helt ok  ;)
I takt med at temperaturen nærmer sig setpunktet, aftager P-leddets værdi og det skal så opvejes af I-leddets stigning.

Dit problem opstår efter VVB-drift, hvor jeg gætter at du har en 3-vejs ventil der lukker for husopvarmning mensVVB'en opvarmes.
VVB-opvarmningen tager ca. 1 time og imens afkøles huset meget, så det kræver en hel del mere end før VVB-opvarmningen.

Måske skal du have endnu mere P og I, men vent nu lidt  ;)
...skal nok holde øje selv om der er håndbold  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #13 Dato: Jan 18, 2014, 18:49 »
Det er måske dine blæser tal der er for lave ?
Prøv at stille dem til 19 - 25 - 30
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2014, 18:52 »
Vent nu lige med at skrue på mere end nødvendigt  ;)

Sålænge drift% ikke øges uden at kedeltemperaturen følger med, er der ikke grund til at rode med blæseren.


Det er måske dine blæser tal der er for lave ?
Prøv at stille dem til 19 - 25 - 30
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:55 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk