Arhh, temperaturføleren til fremløbet i forbindelse med vejrkompensering sidder forhåbentlig ikke i en dyklomme på kedlen

Korrekt placering er i en dyklomme i fremløbet direkte efter blanding af fremløbsvand og returvand.
...det er jo en blandekreds der er tale om, ligesom til en gulvvarmekreds

Det er vigtigt at føleren har rigtig god termisk forbindelse med vandet i blandekredsen.
Jeg har før været ude for at den var "klistret" på et pex-rør, men det giver alt for langsom reaktion.
Det bedste er i en korrekt dyklomme, alternativt sat fast med strips på et stykke kobberrør og med god kontakt til røret samt isolering omkring.
Hilsen
Michael
Hvor sidder temperatur-føleren på fremløbet til varmekredsen?
Ofte er den i en dyklomme på siden af kedlen,
men den kan også være klistret fast på røret til fremløb.